Es
war der Sicherungsautomat .......
Zitat:
Zitat von Mobiletester
Nimm einen Schukostecker und einen 5 Watt Widerstand mit 6,8kOhm. Diesen schliesst du zwischen einen Steckkontakt und die Erde. Damit fällt ein 30 mA FI bei richtiger Polung. Anderstrum darf er nicht fallen. und mit einem 2,2 kOhm Widerstand kannst du den 100mA FI testen. Wo ist das Problem?
|
Der FI stand nicht zur Diskussion ...... and dass der FI durch die Generierung eines definierten Fehlerstromes ausgelöst werden kann, das ist mir auch klar. Der von die beschriebene Test lässt auch einen Rückschluss auf die Schutzerde zu. Denn mit der steht es vor allem bei älteren Installationen nicht immer zum Besten.