Zitat:
Zitat von Wildfoot
Ich habe sogar zwei richtige USV's vor den PC's (800VA/540W und 1500VA/850W), aber diese Funktion wird trotzdem nicht aktiviert. Schliesslich wollen wir ja Programmierfehler nicht unterstützen. 
Weshalb wurden sie den behoben, ja wohl nicht bloss zum Spass?
|
Entweder haben wir da aneinander vorbei geschrieben, oder du hast etwas falsch interpretiert. "
bloss nicht aktivieren, dann habe ich lieber ein langsameres System als potentiell beschädigte Daten." Die beschädigten Daten passieren dann, wenn noch Daten im Schreib-Cache liegen und der Strom wegbleibt. Daher plädiere ich für Aktivierung des Schreib-Cache mit Vorschaltung einer kleinen USV, da ich so hohe Performance mit entsprechender Sicherheit verbinden kann. Die Extra-Option war gar nicht gemeint, denn sie beeinflusst das Datensicherheitsproblem meines Erachtens gar nicht zusätzlich. Wenn der Schreib-Cache aktiv ist, ist ein Stromausfall ohnehin schon gefährlich genug (nach Murphy schlägt der Stromausfall immer vor dem Leeren des Cache zu).