Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC Rat & Tat zu allen "Schaltkreisen außerhalb des PCs"... |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
![]() |
#12 |
blupp, blupp
![]() |
![]() das netz ist immer gleich, also hat immer 3 leiter, 3 sicherungen usw..
der unterschied ist, wie man die spannung misst. Us, leiter zu null -> 230V Ul, leiter zu leiter -> 400V die gesamtscheinleistung "S" ist logischerweise die summe der 3 einzelleistungen. S = 3*I*Us da Ul = wurzel(3)*Us, gilt aber auch: S = wurzel(3)*I*Ul I ist immer der strom in einem leiter. das alles gilt übrigens nur für symmetrische belastung, also I auf allen 3 phasen gleich im Betrag. edit: zur allgemeinen verwirrung ![]() http://de.wikipedia.org/wiki/Wirklei...sche_Belastung wirklich gut ist es auf wiki nicht erklärt.
____________________________________
mfg ein piepser aus dem ozean Geändert von Blaues U-boot (28.06.2012 um 18:57 Uhr). |
![]() |
![]() |