Alt 26.06.2012, 23:56   #1
konichiwa2000
Newbie
 
Registriert seit: 26.06.2012
Beiträge: 1


Standard Wieviel kw hält eine Hauptsicherung aus?

Servus.....

Also mir ist bekannt das man am Besten 16A Sicherungen an eine Hauptleitung verwendet; und eigentlich unendliche Sicherungen anschließen könnte!

"Falls ich mich irre, korrigiert mich Bitte; bin kein Elektriker"

Aber wie viel kw könnten gleichzeitig über eine 16A Leitung laufen und wie viel über die Hauptleitung allgemein??

Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...!

Gruß

edit:// Hab das aus der Suche!

Bei einer Sicherung
10A und 220 Volt sind es 2200 Watt
13A und 220 Volt sind es 2860 Watt
16A und 220 Volt sind es 3520 Watt

Bei der heute Üblichen Nennspannung von 230 Volt gelten folgende Werte:
10A und 230 Volt sind es 2300 Watt
13A und 230 Volt sind es 2990 Watt
16A und 230 Volt sind es 3680 Watt

....und wie viel über die Hauptleitung allgemein?

Geändert von konichiwa2000 (27.06.2012 um 00:02 Uhr).
konichiwa2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 00:04   #2
Herbertus
Master
 
Registriert seit: 23.05.2003
Beiträge: 780


Standard

Nachdem Du offensichtlich überhaupt keine Ahnung hast, kann ich nur sagen: Laß die Finger davon!
Sicherungen und deren Dimensionierung sind Sache des Elektrikers.

MfG
Herbertus
Herbertus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 05:10   #3
Lowrider20
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: 11.08.2002
Beiträge: 5.485


Standard

Soviel die Vorsicherung hergibt. Und dann heißts den Fachmann rufen.
Lowrider20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 08:30   #4
Blaues U-boot
blupp, blupp
 
Benutzerbild von Blaues U-boot
 
Registriert seit: 27.04.2004
Ort: µ/4
Alter: 37
Beiträge: 2.552

Mein Computer

Standard

Zitat:
Zitat von konichiwa2000 Beitrag anzeigen
...
....und wie viel über die Hauptleitung allgemein?
wenn du mit "Hauptleitung" die 3 Phasen Außenleiter meinst, dann ist die Gesamtleistung, wenn jede Phase mit 16A gesichert ist, 16A * 230V * sqrt(3) bei symetrischer belastung -> ca 6,4 kW.
____________________________________
mfg
ein piepser aus dem ozean
Blaues U-boot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 10:32   #5
Atomschwammerl
Abonnent
 
Registriert seit: 04.09.2001
Alter: 39
Beiträge: 4.355


Atomschwammerl eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Wieviel deine Hauptleitung aushalten würde kannst da nachschaun:
http://kfkok-com.cust.netzone.ch/Aus...erschnitte.htm
Das hängt vom Querschnitt der Kupferleitung zu deinem Sicherungs kasten ab

Wieviel die sicherung aushällt steht drauf.
Dann kannst wie Blaues U-boot geschrieben hat die gesammt leistung berechnen.
____________________________________
\'I think I spider\'

Atomschwammerl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 10:19   #6
zonediver
11110110001
 
Benutzerbild von zonediver
 
Registriert seit: 08.04.2005
Beiträge: 3.384

Mein Computer

Standard

Also bei mir im Haus schaut das so aus:

Hab 3x16mm² Zuleitung - die würde max. 3x 61A aushalten und ist mit 3x 50A abgesichert - macht in Summe also:

3x50A= 150A
150x230V= 34,5 kW (max.)

Oder pro Zuleitung (sind ja 3 Stück) max. 11,5 kW
____________________________________

(\___/)
(='.'=)
(")_(")


...errare humanum est...
zonediver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 14:27   #7
Lowrider20
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: 11.08.2002
Beiträge: 5.485


Standard

Ihr rechnet im 3-Phasennetz mit 230V? Würden da nicht 400V zählen?
Lowrider20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 15:24   #8
Blaues U-boot
blupp, blupp
 
Benutzerbild von Blaues U-boot
 
Registriert seit: 27.04.2004
Ort: µ/4
Alter: 37
Beiträge: 2.552

Mein Computer

Standard

kommt darauf an, ob man mit leitergrößen oder stranggrößen rechnet.
zonedivers rechnung stimmt schon.
ich sehe gerade dass meine rechnung falsch ist. wenn man mit 230V (strangspannung) rechnet, dann hat man den faktor 3 für der gesamtleistung. wenn man mit 400V (leiter-leiter-spannung) rechnet, den faktor wurzel(3). strom ist immer der strom im leiter.

zusatz: wir rechnen hier auch nur die scheinleistung. die wirkleistung wäre scheinleistung*cos(phi). bei haushalten ergibt der cos(phi) meist etwas kleiner 1 (induktiv, also phi < 0°)
____________________________________
mfg
ein piepser aus dem ozean
Blaues U-boot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 16:31   #9
Lowrider20
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: 11.08.2002
Beiträge: 5.485


Standard

Beispiel, ob ich es richtig verstanden habe:
3 Phasen + 1 Neutralleiter mit 50A abgesichert:
3x 50A im 230V-Netz verfügbar (gleichmäßig somit 34,5kW)
1x 50A im 400V-Netz verfügbar (somit 34,64kW)

Richtig?
Lowrider20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 18:50   #10
Blaues U-boot
blupp, blupp
 
Benutzerbild von Blaues U-boot
 
Registriert seit: 27.04.2004
Ort: µ/4
Alter: 37
Beiträge: 2.552

Mein Computer

Standard

das netz ist immer gleich, also hat immer 3 leiter, 3 sicherungen usw..
der unterschied ist, wie man die spannung misst.
Us, leiter zu null -> 230V
Ul, leiter zu leiter -> 400V

die gesamtscheinleistung "S" ist logischerweise die summe der 3 einzelleistungen.
S = 3*I*Us

da Ul = wurzel(3)*Us, gilt aber auch:
S = wurzel(3)*I*Ul

I ist immer der strom in einem leiter.


das alles gilt übrigens nur für symmetrische belastung, also I auf allen 3 phasen gleich im Betrag.

edit: zur allgemeinen verwirrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirklei...sche_Belastung
wirklich gut ist es auf wiki nicht erklärt.
____________________________________
mfg
ein piepser aus dem ozean

Geändert von Blaues U-boot (28.06.2012 um 18:57 Uhr).
Blaues U-boot ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag