blupp, blupp
![]() |
wenn du mit "Hauptleitung" die 3 Phasen Außenleiter meinst, dann ist die Gesamtleistung, wenn jede Phase mit 16A gesichert ist, 16A * 230V * sqrt(3) bei symetrischer belastung -> ca 6,4 kW.