Alt 04.08.2003, 21:49   #1
stefan
Veteran
 
Registriert seit: 23.05.2000
Beiträge: 488


Standard 220 V / Kapazität

habe eine LAN laufen mit mehreren PC, alle über etliche
verteilerdosen angeschlossen auf EIN UND DER SELBEN
220 V steckdose.

ich weiss schon daß das sehr dämlich und natürlich zu
vermeiden ist, aber trotzdem (und weil´s um eine wette
geht) die ernstgemeinte frage an den elektrokundigen:

was kann sein ausser daß der FI fällt weil zu viel last
zusammenkommt ?
gibt es theoretisch die möglichkeit daß das überlastete
kabel in der wand zum glühen anfängt und die ganze bude
abbrennt, oder ähnliche horrorszenarios ?

thx
ste
stefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 22:10   #2
riesermauf
Abonnent
 
Registriert seit: 19.11.2001
Alter: 65
Beiträge: 225


Standard

Hallo
der FI fällt nicht weil zuviel "Last"
drauf ist sondern bei einem Fehlerstrom.
Das Kabel kann nur abbrennen wenn die
Sicherung oder der Sicherungsautomat
nicht richtig auf das Kabel abgestimmt
ist (z.B. 16 A (Ampere) Kabel 1,5 Quadratmillimeter).

M.f.G.
Manfred
riesermauf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 22:21   #3
enjoy2
-------------
 
Benutzerbild von enjoy2
 
Registriert seit: 22.03.2000
Ort: Tullnerfeld
Alter: 52
Beiträge: 14.550

Mein Computer

Standard

wieviele Rechner sind es ?

wenn du 2 Haarföns an einer Steckdose betreibst, verbrauchst du (wahrscheinlich) mehr Watt als mit deinen Rechnern
____________________________________
EnJoy

* Kl. Anleitung, welche Infos bei Problemen benötigt werden
* was ich nicht weiß, weiß Google bzw. vorm Posten Listen to Bart

* BITTE, füttert keine Trolle, siehe auch Definition bzw. Merkbefreiung - Verordnung
* Wie man Fragen richtig stellt
enjoy2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 22:22   #4
daytrader
Inventar
 
Benutzerbild von daytrader
 
Registriert seit: 30.01.2001
Alter: 52
Beiträge: 1.726


Standard Re: 220 V / Kapazität

Zitat:
Original geschrieben von stefan

gibt es theoretisch die möglichkeit daß das überlastete
kabel in der wand zum glühen anfängt und die ganze bude
abbrennt, oder ähnliche horrorszenarios ?

thx
ste
auf einer normalen abgesicherten Steckdose (16A) kannst ~3500 Watt anschliessen, daß wären so ~ 10PC´s inkl. Röhrenmonitor

wenn ein paar Wasserkocher (meiner hat 3000W !) anschliessen würdest und die Sicherung nicht da wäre, dann könnte die Bude abbrennen, aber wenn alles OK ist in Deiner Installation, dann sollte nicht abrennen!

(Das ist natürlich nur zur Veranschaulichung! - nicht ausprobieren! - hafte für nichts!)
____________________________________


http://daytrader.soup.io/
daytrader ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 22:26   #5
franznovak
Inventar
 
Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 42
Beiträge: 2.564


Standard

Also fallen tun tut nur die Sicherung (Schmelzsicherung oder Leistungsschalter).
Für 1,5mm² (fixe Wandverlegung) gilt: max. Absicherung - 16A

Das entspricht unter der Annahme reiner Wirkleistung (cos phi = 1 !!!):
Pmax.=230V*16A=3680 W....

ps: Die engstelle is sicher die Versorgungsleitung also -> alle Stromkreise, die von dort audgehen dürfen in Summe nicht mehr als 3680W nehmen !!!
ps2: Verteiler sind laut Bediehnungsanleitung bzw. Aufschrift auf der Rückseite meißt nur mit 12, 10 oder 6A belastbar !!!
ps3: Der FI kann (soll) fallen bei:
Fallscher Leitungverlegung
Potenital auf metal. Gehäusen
Erdungsproblemen (Gas, Wasser, Heitzung, TV/SAT,...)
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson
\"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi

franznovak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 10:18   #6
stefan
Veteran
 
Registriert seit: 23.05.2000
Beiträge: 488


Standard

danke für die bisherigen antworten, sehe schon
klarer.

eines habe ich aber leider noch nicht ganz ver-
standen:

eine zum kabelquerschnitt passende absicherung
jetzt einmal vorausgesetzt, was geschieht wenn
ich an dieser steckdose nun geräte anschliesse
die in summe die 3600W leistungsaufnahme über-
steigen, ohne gleichzeitig einen fehlstrom o.ä.
zu erzeugen?

thx
stefan
stefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 10:25   #7
schichtleiter
Gast
 
Beiträge: n/a


Standard

Zitat:
Original geschrieben von stefan
danke für die bisherigen antworten, sehe schon
klarer.

eines habe ich aber leider noch nicht ganz ver-
standen:

eine zum kabelquerschnitt passende absicherung
jetzt einmal vorausgesetzt, was geschieht wenn
ich an dieser steckdose nun geräte anschliesse
die in summe die 3600W leistungsaufnahme über-
steigen, ohne gleichzeitig einen fehlstrom o.ä.
zu erzeugen?

thx
stefan
die sicherung fällt
  Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 19:11   #8
franznovak
Inventar
 
Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 42
Beiträge: 2.564


Standard

1.) Bei richtiger Sicherungsauswahl fällt Sie (Abschaltstrom, Auslöseverzögerung (zB. flink oder träge)).

2.) Ohne oder zu große Sicherung:
a.) gute Kühlung durch Umgebungsluft -> Leitung wird unzulässig warm (Grenzwert is 50-60°C) funkt jedoch noch weiter bei nicht zu großem Strom.
b.) Verlegung in Wand oder sonstige schlechte Kühlung -> PVC is ab ca. 70°C schmelzbar -> entweder FI oder Sicherung fällt oder Leitungsbrand steht bevor (!!!)

ps:
Kabelwid. pro Meter (Cu, 1,5mm²) ca. 11-12milliOhm pro Meter
Verlustleistung = Kabelwid.*Kabellänge*Strom²
Verlustleistung pro Meter = Kabelwid. pro Meter * Strom²
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson
\"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi

franznovak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2003, 09:46   #9
stefan
Veteran
 
Registriert seit: 23.05.2000
Beiträge: 488


Standard

besten dank für diese ausführliche info, das
hilft mir schon mal sehr weiter !

eins noch bitte:
gibt´s ein messgerät daß ich zwischen wanddose
und den ersten verteiler zwischenstecken kann,
um zu messen wieviel in summe da schon drüber-
geht ? (und wenn ja wer/wo hat/gibt´s das)

danke nochmal
stefan
stefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2003, 13:16   #10
daytrader
Inventar
 
Benutzerbild von daytrader
 
Registriert seit: 30.01.2001
Alter: 52
Beiträge: 1.726


Standard

Zitat:
Original geschrieben von stefan

gibt´s ein messgerät daß ich zwischen wanddose
und den ersten verteiler zwischenstecken kann,
um zu messen wieviel in summe da schon drüber-
geht ? (und wenn ja wer/wo hat/gibt´s das)
gibts (meistens) beim örtlichen Stromversorger zum ausleihen,

oder bei www.conrad.at

ENERGY-CHECK 3000
Artikel-Nr.: 125319 - 13

Preis 24,95 EUR

Entdecken Sie die "Stromfresser" in Ihrem Haushalt und senken Sie so Ihre Stromkosten. Und das ohne Installationsaufwand. Denn den Energy Check stecken Sie einfach an der Netzsteckdose und den jeweiligen Verbraucher am Energy Check an. Neben der Wirkleistung in W und der Arbeit in kWh, wird Ihnen zusätzlich die Verbraucher-Einschalt- sowie die Aufzeichnungsdauer angezeigt. Übrigens: Wenn Sie den aktuellen Stromtarif eingeben, erhalten Sie die Stromkosten Ihrer Waschmaschine oder Ihres Kühlschranks auf Euro und Cent genau. Selbst die oftmals unterschätzten Stand-by-Betriebskosten von TV-Geräten und Sat-Receivern werden exakt berechnet. Technische Daten: Wirkleistungsbereich 1,5 - 3000 W · Auflösung 0,1 W · Toleranz ± 1 % ± 1 Digit · Verbrauchsmessung: 1 Wh - 9999 kWh · Aufzeichnungsdauer max. 99 Tage · Betriebsspannung 230 V/50 Hz ± 10 % · Eigenleistungsaufnahme ca. 1,8 W.
____________________________________


http://daytrader.soup.io/
daytrader ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag