Standard Zuviele Netzteile für den Stromkreis?

Hi,

Habe folgendes Problem:

habe an einer laaangen Steckerleiste 4 PC hängen. Dazu 2 Drucker, ein ADSL Modem, einen Ethernet HUB, einen aktiven USB HUB, einen Router und ein paar Schreibtischlampen. Wenn ich zu diesen Geräten meinen alten Webserver (einen P200 mit 300W Netzteil) hänge, dann fällt der FI nicht.
Seit ich den Webserver gegen einen gebrauchten Alpha mit 400W Netzteil ausgetauscht habe, fällt regelmässig der FI. Die Geräte sind natürlich nicht eingeschalten!!! Sie hängen aber am Netz. Stecke ich einen PC ab schalte den Strom ein und stecke ihn dann dazu läuft alles ohne Stromausfall.
Da das Ein/Ausstecken sehr lästig ist, suche ich natürlich nach einer Lösung. Ich könnte mehrere Steckerleisten machen und alle händisch (damit zeitversetzt) einschalten => ist mir zu umständlich. Ausserdem, falls ich mal auf's ausschalten vergesse habe ich wieder das selbe Problem ;(((

Weiss wer Rat? Was kann ich tun? Wie sind Interneträume für sowas gesichert?

mfg,

andreas
andras98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2003, 21:49   #2
joy
Veteran
 
Registriert seit: 11.08.2001
Alter: 48
Beiträge: 372


joy eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

wenns wirklich der FI fliegt dann dürft das netzteil vom aplha was haben da fließt nämlich dann ein strom auf die erden und des dürfte nicht sein
joy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 07:14   #3
franznovak
Inventar
 
Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 43
Beiträge: 2.564


Standard

Kapazitive Einschaltlasten (zB. frührer Leuchtstofflampen) liesen die FIs oft fallen...

Vielleicht hat eines deiner Geräte einen Kondensator zur Bilndstromkompensation (ev. eine USV oder Netzteil) dirn.
Hat deine Steckerleiste einen Überspannungsschutz oder ein Netzfilter ?!

Was aber näher liegt ist ein defekt deiner Schutzerdungsverbindung bzw. eines Gerätes.
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson
\"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi

franznovak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 09:08   #4
red 2 illusion
Inventar
 
Registriert seit: 25.04.2003
Beiträge: 4.079


Standard Re: Zuviele Netzteile für den Stromkreis?

Zitat:
Original geschrieben von andras98


Seit ich den Webserver gegen einen gebrauchten Alpha mit 400W Netzteil ausgetauscht habe, fällt regelmässig der FI.

Weiss wer Rat? Was kann ich tun? Wie sind Interneträume für sowas gesichert?


Also erst mal gibts kapazitive und induktive Blindströme. Die von einem PC-Netzteil sind kapazitiv und werden daher mit einer Drossel passiv kompensiert.


Netzteile geben geringe Ströme immer wenn sie eingesteckt sind gegen Erde ab. Insofern ist es eine Frage der Geräte-Anzahl bis der FI. abschalten muß.

Es gibt FI in verschiedenen Auslöse-Stromstärken und für einzelne Stromkreise wie Server-Räume kann man die ganz weglassen und andere Schutzmaßnahmen wie Netztrennung einplanen.

Ein Elektriker wird dir sicher einen FI-Schutzschalter mit einem höheren Auslösestrom einbauen.
____________________________________
.
red 2 illusion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 09:22   #5
franznovak
Inventar
 
Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 43
Beiträge: 2.564


Standard

Ein FI mit höherem Auslösestrom als 30mA ist nur in Anlagen erlaubt in denen geschultes Personal unterwegs ist (also Industrieanlagen, auch geschlossene EDV-Anlagen, bzw. ältere noch bestehende FIs in Haushalten).

Abhilfe:
Wie bei Leuchtstofflampen, so auch bei dir - verwend einen FI mit Verzögerung (zB. träge). Diese lösen erst nach xx Millsek. Fehlerstrom aus und umgehen so die kapazitiven Ableitströme gegen Erde.
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson
\"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi

franznovak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 09:40   #6
red 2 illusion
Inventar
 
Registriert seit: 25.04.2003
Beiträge: 4.079


Standard

.




In >80% aller Haushalte sind FI mit >=100mA eingebaut und es gibt keine Problem damit.


Bin mir sicher das dir jeder Elektriker einen passenden FI. einbauen wird.


Alternative kann ein Fachman aus den Netzteilen die Entstör-Kondensatoren entfernen was aber einige 100Meter Negative-Rückwirkungen ins Netz auslöst.
____________________________________
.
red 2 illusion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 11:12   #7
fredf
Inventar
 
Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023


Standard

wär interessant von Andreas98 zu erfahren wie alt wohl in etwa der Stromverteiler ist in dem sich er FI befindet und zwar um zu erfahren ob es sich bei diesen(ev. Typenbezeichnung bitte posten) schon um einen "leuchtenfesten" handelt

Der zulässige Ableitstrom bei 230V-Geräten darf pro Gerät nicht über 7mA liegen(liegt in der Praxis extrem weit darunter), ich tippe viel eher auf einen Gerätedefekt als das ein paar Netzteile einen alten "nicht leuchtenfesten" FI zum Auslösen bringen.
fredf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 12:31   #8
rev.pragon
In the name of Blues
 
Benutzerbild von rev.pragon
 
Registriert seit: 22.05.2002
Ort: 4 Wände 1 Dach - furchterregend
Alter: 39
Beiträge: 4.561

Mein Computer

Standard

Hmmm. Ich hab hier einen FI. Den kannst haben wenn du willst. (Woher ich den wohl hab, ach ja ich bin ja Elektriker).

Es ist ein neuer Vom "Schrack" und löst bei 30ma aus, sprich 0,03A.

Wenn du willst, kann ich ihn dir auch installieren.
____________________________________
Blues forever.

24 Mai 2009 ACDC <- Geil wars!!!!!

30.08.2010 U2 Ernst Happel Stadion!!!!! I bin dabei!

http://debattierclub.net/

rev.pragon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 12:39   #9
andras98
Jr. Member
 
Registriert seit: 19.05.2001
Beiträge: 32


Standard 100mA FI

Hi,

Danke für eure zahlreichen Antworten. Wir haben einen 100mA FI und der Schaltkasten ist knapp 3 Jahre alt. Laut auskunft eines Elektrikers werden heute aber schwächere Eingbaut als der momentan vorhandene ;((((((

mfg,

andreas
andras98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 12:45   #10
fredf
Inventar
 
Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023


Standard

Wenn der Fi jünger als 10 Jahre ist so handelt es sich sicher um einen in "leuchtenfester" Ausführung.
Ergo: Defektes Gerät

Edit: die heutzutage verpflichtend einzubauenden 30mA-Fi sind nicht "schwächer" sondern lösen einfach schon bei geringerem Fehlerstrom aus, sind daher sicherer.
Sind mehrere Gründe warum die nicht schon viel früher verpflichtend eingeführt worden sind, bei Interesse fragen.
fredf ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag