| Hardware-Beratung & Erfahrungen Rat & Tat bei Fragen wie "Was soll ich kaufen?", "Was ist besser...?", "Wer hat Erfahrungen mit...?", "Wieviel RAM, Festplattenspeicher, MHz,...?" sowie Garantie-, Reparatur- und Service-Probleme. |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#2 |
|
Hero
![]() Registriert seit: 08.02.2000
Alter: 53
Beiträge: 901
|
VA (Volt-Ampere) bezeichnet die Scheinleistung die eine USV liefern kann. Wenn Du den cos-phi (Leistungsfaktor) Deines Netzteils kennst, kannst Du auf W (Watt)=Wirkleistung umrechnen.
Wirkleistung = cos-phi * Scheinleistung Wenn Deine beiden Server in Summe 400W (Wirkleistung) ohne Monitore ziehen und ich einen cos-phi von 0,8 annehme, muß die UPS folgendes leisten: 400 / 0,8 = 500 VA haben. Die Leistungsaufnahme mißt Du am besten, entweder mit einem Stromzähler (Hofer hat von Zeit zu Zeit welche im Angebot), oder Du nimmst ein Amperemeter, trennst den Stromkreis auf und mißt die Stromaufnahme. Daraus kannst Du dann direkt die Scheinleistung berechnunen: P-schein [VA]= 230 V * gemessener Strom [A] Kurzzeitbelastung fürs Einschlaten beachten!
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open. |
|
|
|
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|