Alt 12.07.2003, 15:05   #11
LouCypher
der da unten wohnt
 
Benutzerbild von LouCypher
 
Registriert seit: 15.07.2000
Alter: 52
Beiträge: 11.502


Standard

hab in meiner wohnung einen fi geschützten stromkreis wo wohnzimmer, bad und küche dranhängen. Im arbeitszimmer einen seperaten stromkreis mit eigenen schutzschalter. Wenn nun der fi auslöst laufen meine pcs daher weiter.

Ein fi ist doch nur dazu da damit man im bad nicht gekocht wird oder?
____________________________________
Greetings
LouCypher
LouCypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 15:23   #12
franznovak
Inventar
 
Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 43
Beiträge: 2.564


Standard

@LouCypher:
Ein FI ist für alle Geräte mit metall. Gehäuse, Wasser-u.Heizungsrohre, Antennenanlagen, sonstige metall. Gegenstände (Tiergatter),... ein Schutz.

@andras98:
Es gibt nicht nur leuchtenfeste FIs, sondern auch FIs mit Auslöseverzögerung (bei Blitzschlag oder Überspannung):
Standard - bedingt stoßstromfest: stoßstromfest bis 250A, ohne Verzögerung
[G] - stoßstromfest: stoßstromfest bis 3000A, Verzögerung mind. 10 MilliSek.
[S] - selektiv-stoßstromfest: stoßstromfest bis 5000A, Verzögerung 40-150ms, je nach Type & Fehlerstrom
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson
\"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi

franznovak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 15:45   #13
red 2 illusion
Inventar
 
Registriert seit: 25.04.2003
Beiträge: 4.079


Standard

Zitat:

Der zulässige Ableitstrom bei 230V-Geräten darf pro Gerät nicht über 7mA liegen, liegt in der Praxis extrem weit darunter


Was meinste Küchenmixer oder TV-Geräte.

Einige Pc stellen eine Anlage dar und 100mA sind zuläßig.






100mA FI darf bei 50mA Auslößen. Kann also sein das du einen besonders schnellen im Haus hast.
____________________________________
.
red 2 illusion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 15:58   #14
fredf
Inventar
 
Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023


Standard

Toleranzbereich bei Fi für Fehlstromauslösung: 60-120% des angegebenen Wertes

Haushaltsgeräte für 230V bis max. Absicherung 16A max. zulässiger Ableitstrom 7mA
400V-Geräte bis 25A max. zulässige Absicherung max. zulässiger Ableitstrom 15mA (E-Herd etc.)

Dies sind Angaben für Haushaltsgeräte, keine Industriegeräte! Das es dort ganz anders aussieht versteht sich, deswegen ist auch dort des öfteren Nullung vorgeschrieben als Schutz neben vielem anderen.
fredf ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag