Venkman hat eh die Heizleistung gemeint - man braucht 50,5qdm/s um die Wärme abzuführen. Habe einen Physiker befragt und der hat folgendes geantwortet: P ... abgegebene Leistung in W c ... Wärmekapazität von Luft bei 20°C in Wh/m³/°C dt ... Temperaturerwärmung in °C V ... Luftmenge in m³/h bei 20° V = P/(c x dt) wobei c = 0,36 Wh/(m³°C). Beispiel: PC und Bildschirm geben ca. 500 W Wärmeleistung ab. Wenn die Zuluft zum Raum 18°C hat und die Raumtemperatur 25° nicht übersteigen soll, so ist eine Luftmenge von V = 500W / (0,36*7°C) = 198 m³/h zur Kühlung erforderlich. |
![]() |
![]() |