Grüß euch,
100 bis 400V sehen für mich nicht nach einer Induktionsspannung aus. Frage: Hast du die Spannung gegen den N (Neutralleiter) und PE (Erde) gemessen? bzw. hast du auch zwischen N und PE gemessen? Ich vermute, du hast ein paar elektronische Schaltnetzteile, welche ein paar µA über die Entstörkondensatoren gegen PE loswerden. Oder hast du ein Metallampe mit Touch-Dimmer? Wenn jetzt deine Hauserde nicht besonders gut ist, dann beginnt dein Erdniveau zu "schwimmen". Nur durch Induktion kann es keine 400V gegen PE oder N geben. Hast du mit einem True RMS DMM gemessen?