Das Problem mit der Anlauffase wirst du bei jeden Notstromaggregat haben. Da die Ausgangsfreuquenz und die Ausgangsspannung drehzahlabhaengig sind, musst du warten bis das Ding stabil laeuft. Der Grund ist die unzureichende mechanische Regelung.. Der Regler stellt auf volle Drehzahl, wenn das Aggregat gestartet wird, erst wenn die Solldrehzahl ueberschritten wird >Spannung und Frequenz zu hoch, wird der Motor abgreregelt. Das umgekehrte Problem hast du wenn das Aggregat von Leerlauf auf Maximallast gebracht wird. Moeglicherweise gibt es als Draufgabe noch Spannungs- u. Frequenzueberschwinger.