OK, also ein 1F Kondensator hilft Dir hier nix, der taugt ja nur für DC!
Ich schätz mal, dass das Aggregat ein rechter Mist ist und bei Lastwechsel in Frequenz und v.a. Spannung start abweicht, denn sonst kann die USV nicht so leicht kaputt gehen, die ist ja dafür gebaut, den Mist aus dem Netz abzufangen. Evtl. nimmt Deine Pumpe zu viel Leistung auf, die der Generator nicht mehr packt. Hat Deine USB PFC? Wenn nicht, dann zieht das Teil seine Leistung meist nur im Spannungsmaximum der Netzperiode, d.h. in so ca. 1-2ms, wenn die Spannung über 320V erreicht. So ein kleiner Generator packt das aber nicht, v.a. wenn er schon belastet ist. Angenommen der kann 1000W, die Pumpe nimmt 800W auf (beim Anlauf um etliches mehr), der PC 200W. Die 200W (Dauerleistung) nimmt er aber nur in 2ms auf, d.h. 2ms lang 1000W, die restlichen 8ms dann nix mehr. Verstanden? Das sind halt die Dinge, die man in diesen Fällen bedenken muss.