Alt 17.03.2006, 17:45   #11
SourceGrabber
Abonnent
 
Registriert seit: 15.11.2001
Alter: 40
Beiträge: 543


SourceGrabber eine Nachricht über ICQ schicken SourceGrabber eine Nachricht über AIM schicken SourceGrabber eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard

Zitat:
Original geschrieben von Boot
Ähhh, eine Metalltüre tuts nichts?
Schon, aber nicht eine gelochte wie man sie manchmal sieht, sonst ist der Staubschutz wieder dahin...
____________________________________
- Nichts ist unmöglich -
SourceGrabber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 18:03   #12
The-=Phenom=-
Master
 
Registriert seit: 05.01.2001
Alter: 41
Beiträge: 718


The-=Phenom=- eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Wobei man bedenken muss das wenn der schrank offen ist und man ein rack mit Lüfter einbaut der Stab verblasen wird und dadurch net so eine Verschmutzung herrscht im schrank als wenn er koplett geschlossen ist !!!

Hab ich zumindest gemacht die erfahrung und durch die arbeit auch schon oft gesehn das solche schränke net so mit Staub verschmutzt waren !!!

Würde am besten gleich das ganze netzwerk mit cat6 aufbaun !!!
The-=Phenom=- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 18:38   #13
zigeina
*****troll
 
Benutzerbild von zigeina
 
Registriert seit: 24.03.2003
Ort: wien
Alter: 66
Beiträge: 1.701


schienen sind bei den servergehäusen normalerweise dabei (oder extra zu bestellen)

jeder hersteller kocht da sein eigenes süppchen (schrauben +..abstände)


ich ahb ca 3 monate gewartet, bis ich einen passenden schrank gefunden habe (zufällig auf geizhals/kleinanzeigen) um 150 €

viel mehr würde ich auch nicht ausgeben

Wichtig: seitenteile und hintertür sollten dabei sein, deckel oben auch --> weil original ersatzteile sind sauteuer!!!!, egal welcher hersteller, besonders hier in A

am besten du findest eine büro auflösung, etc....
____________________________________
..................................
dieser hilfreiche beitrag kostet nichts, außer ein paar bier
..................................
Tante Jolesch: „Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus!“.
zigeina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 18:48   #14
porli
minderwertiges individuum
 
Registriert seit: 09.09.2002
Beiträge: 1.888


porli eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

wenn du fertig bist stell bitte fotos rein! so ca möcht ichs bei mir auch einmal machen!
____________________________________

http://www.againsttcpa.com
Don\'t let them take your rights!
porli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 23:38   #15
rev.pragon
In the name of Blues
 
Benutzerbild von rev.pragon
 
Registriert seit: 22.05.2002
Ort: 4 Wände 1 Dach - furchterregend
Alter: 39
Beiträge: 4.561

Mein Computer

Standard

ja fotos wären auch interessant.
bzgl strom. meine vorgänger haben das schon richtig gesagt. Ich persönlich würde den Server auf einen stromstoßfesten (Typ G 100ma) FI hängen. Das sind die die bei Blitzen nicht gleich auslösen so wie die normalen. Kleiner Tip am Rande: Auf den FI kannst auch Gefriertruhe und so raufhängen. Mit wieviel Ampere du den Server absicherst kommt darauf an was er saugt. 1,5mm² mit 13A geht bis ca 1300-1500 Watt. Ich könnt dir sowas erst nach einer Messung sagen. Bei 2,5mm² mit 16A über 2000 Watt dann. kommt drauf an. Poste mal Daten und so...
Würde auf jeden Fall wie gesagt Licht und Server trennen und für beides einen eigenen Kreis machen. so würde ich das auch machen wenn ich könnte.
____________________________________
Blues forever.

24 Mai 2009 ACDC <- Geil wars!!!!!

30.08.2010 U2 Ernst Happel Stadion!!!!! I bin dabei!

http://debattierclub.net/

rev.pragon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 08:00   #16
SourceGrabber
Abonnent
 
Registriert seit: 15.11.2001
Alter: 40
Beiträge: 543


SourceGrabber eine Nachricht über ICQ schicken SourceGrabber eine Nachricht über AIM schicken SourceGrabber eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard

Hallo!

An Netzteilen hab ich 7x 300W und 3x 450W. Dazu kommen dann noch Komponenten wie Switch, Router usw.

Bin nach wie vor noch auf der Suche nach den richtigen Komponenten zu einem passenden Preis.

Hab mir als Ziel gesetzt maximal 200€ für den Schrank auszugeben. Cat 6 Kabeln hab ich schon daheim eine Rolle mit 200m. Das sollte für den Anfang reichen.

Im Moment bin ich dabei den Kabelverlauf durchs Haus zu planen. Immerhin muss vom Keller bis ins Dach gestemmt werden. Da ich nebenbei auch noch Satellitenanlage erneuere bin ich da sehr eingedeckt. Hab eigentlich nur am Wochenende Zeit. Mal sehen sobald der Umbau beginnt wirds sicher auch Fotos geben.

LG,

K.
____________________________________
- Nichts ist unmöglich -
SourceGrabber ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag