![]() also ich hab in der TAEV nachgeschaut
mauerwerk unterputz in rohr/schlauch mit 3 belasteten adern ohne (3 mal phase) bei 2,5mm² querschnittmit Cu(Kupfer) dürftest mit 20A absicher weis halt ned wie weit das mit deiner installation
____________________________________
MfG Nightman |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Gast
Beiträge: n/a
|
![]() das mit dem "anzapfen" der 380 V Leitung geht sicher in Ordnung?
versteht nicht falsch, will euer wissen nicht untergraben, will halt nur auf nummer sicher gehen.... |
![]() |
![]() |
#13 |
Inventar
![]() |
![]() geht in ordnung
![]()
____________________________________
MfG Nightman |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Gast
Beiträge: n/a
|
![]() nochmals für deine bzw. eure mithilfe!!!!
PS: könntest du mir ev. noch sagen wo ich das schwarz auf weis hab, damit ich es meinem Bekannten auch zeigen kann, das er sich !!! irrt!!!! lg |
![]() |
![]() |
#15 | |
Inventar
![]() |
![]() Zitat:
frag bei einem elektriker betrieb nach bzw ruf ochmal bei EVN an ide haben ja ide bestimmungen ja vorliegen irgentwo probs bekommst aber keine da bin ich mir sicher
____________________________________
MfG Nightman |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Gast
Beiträge: n/a
|
![]() nein, bin dir eh für deine auskunft und hilfe dankbar, bitte versteh nicht falsch.... meinte ja nur dass er das dann wieder nicht glaub, aber das ist mir eh wurscht hauptsache ich weiß es
DANKESCHÖN DANKESCHÖN DANKESCHÖN ![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Inventar
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]()
____________________________________
MfG Nightman |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Veteran
![]() |
da is man mal kurz auf mittagspause und schon is alles erledigt
![]() ![]() mit sw auf weiß, schau mal im google "vorschriften der elektrotechnik" da solltest einiges finden. außerdem du machst ja nix anderes als einen zweiten verbraucher anzuschliessen. hast ja auch auf einer sicherung mehrere steckdosen. und, wie schon geschrieben, verwendest ja immer nur einen. mit ein bissl glück geht es mit der 16A, da ja der nennstrom (ca. 18A) nicht immer benötigt werden(heizt bis temp. erreicht dann nur noch halten der temp. und dafür wird weniger benötigt)
____________________________________
gruß valhalla |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Inventar
![]() |
![]() besser als valhalla hätte ich es auch ned machen (schreiben) können
![]()
____________________________________
MfG Nightman |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Gast
Beiträge: n/a
|
![]() hauptsache wir haben es geschafft, wie ist auch egal, und so nebenbei hab ich ein wenig kenntnis über das ganze erlangt....
DANKE ![]() |
![]() |
![]() |