Jedesmal, wenn ich in meiner Wohnung (klein, d.h. 2 getrennt gesicherte Stromkreise) eine induktive Last einschalte (Halegenlichttrafo, Lampe mit Dimmer(300W), dann bootet der Rechner neu.
Ich vermute, dass bei dem hohen Einschaltstrom der Spulen die Spannung kurzfristig soweit einbricht, dass das Netzteil vom Compi das nicht packt.
Ich bitte um Lösungsvorschläge!

lg
Moz
____________________________________
what is a running System?
Mozart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 16:02   #2
gorie
Master
 
Benutzerbild von gorie
 
Registriert seit: 31.08.2003
Ort: Velden
Alter: 41
Beiträge: 615


gorie eine Nachricht über ICQ schicken gorie eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Spannungsfilter oder eine USV, die power surges ausgleicht
gorie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 17:24   #3
Mozart
Senior Member
 
Registriert seit: 24.12.2001
Beiträge: 178


Standard

Spannungsfilter hab ich mir auch schon gedacht, aber können die auch Unterspannungen ausgleichen?
Bei einer USV ist klar das es funktioniert, ist aber teuer.

Was ich auch eigentlich wissen wollte ist, warum in einer Wohnung so etwas überhaupt möglich sein kann. Leitungen zu schwach dimensioniert? ich denke mir, das das Netz eigentlich stark genug sein sollte, um das Einschalten eines Elektrogerätes spannungsmäßig zu kompensieren, vor allem wenn es "nur" 300W hat. Irgendwie ist das ganze sehr seltsam.

lg
Moz
____________________________________
what is a running System?
Mozart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 17:45   #4
gorie
Master
 
Benutzerbild von gorie
 
Registriert seit: 31.08.2003
Ort: Velden
Alter: 41
Beiträge: 615


gorie eine Nachricht über ICQ schicken gorie eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

soo teuer sind die USVs nicht
Spannungsfilter gibt es spezielle, die solche Spannungslöcher auch ausgleichen

Gründe sind schlechte Leitungen (alt)
zu schwacher Querschnitt oder zu viele Geräte auf einer Phase
gorie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 21:00   #5
PowerPoldi
Hero
 
Registriert seit: 08.02.2000
Alter: 53
Beiträge: 901


Standard

Du könntest auch ein stärkeres oder qualitativ höherwertiges Netzteil verwenden, das nich so schnell einbricht, ein Motherboard das eine bessere Stabilisierung hat (mehr Elkos am Board) einen Rechner mit weninger Leistungsbedarf nehmen, oder einfach die induktive Last und den Rechner auf die zwei vorhandenen Stromkreise aufteilen.

Weiters könntest Du auch noch die Verkabelung in der Wohnung auf einen größeren Querschnitt bringen.....
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open.
PowerPoldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 09:16   #6
Mobiletester
Inventar
 
Benutzerbild von Mobiletester
 
Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498


Standard

[quote]Original geschrieben von gorie
[b]
Spannungsfilter gibt es spezielle, die solche Spannungslöcher auch ausgleichen

Sowas habe ich bei Wechselspannungen noch nicht gesehen...
Online USV oder ein qualitativ hochwertiges Netzteil.
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen,
der Mensch hat Gott erschaffen.
Mobiletester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 16:45   #7
gorie
Master
 
Benutzerbild von gorie
 
Registriert seit: 31.08.2003
Ort: Velden
Alter: 41
Beiträge: 615


gorie eine Nachricht über ICQ schicken gorie eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Zitat:
Original geschrieben von Mobiletester
Sowas habe ich bei Wechselspannungen noch nicht gesehen...
Online USV oder ein qualitativ hochwertiges Netzteil. [/b]
Sind einfach Spannungsfilter mit eingebauten Elkos, die das dann ausgleichen
gorie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 16:54   #8
Mobiletester
Inventar
 
Benutzerbild von Mobiletester
 
Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498


Standard

Zitat:
Original geschrieben von gorie
Sind einfach Spannungsfilter mit eingebauten Elkos, die das dann ausgleichen
Du verwechselst da was mit der Gleichspannung. Die Elkos gehören nach dem Gleichrichter in das Netzteil!
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen,
der Mensch hat Gott erschaffen.
Mobiletester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 17:01   #9
gorie
Master
 
Benutzerbild von gorie
 
Registriert seit: 31.08.2003
Ort: Velden
Alter: 41
Beiträge: 615


gorie eine Nachricht über ICQ schicken gorie eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Zitat:
Original geschrieben von Mobiletester
Du verwechselst da was mit der Gleichspannung. Die Elkos gehören nach dem Gleichrichter in das Netzteil!
sitmmt... da hab ich mich dann vertan, hab womöglich von solchen Netzteilen gelesen
gorie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2003, 00:13   #10
funkyh
Senior Member
 
Registriert seit: 06.06.2001
Alter: 54
Beiträge: 171


Standard Spannungseinbruch

Hallo !

Vor kurzem hatte jemand im Forum ein ähnliches Problem:
Beim Einschalten eines Leistungsstarken Verbrauchers flimmerte
der Monitor. Meine Vermutung lag an schlechten Klemmstellen in der Wohnungsinstallation. An schlechten Klemmstellen fällt bei hoher Stromentnahme viel Spannung ab. Der Einschaltstrom einer großen Induktivität läßt die Spannung in der Wohnungsinstallation dann derart einbrechen, daß die Ladeelkos im Netzteil das nicht mehr
überbrücken können -> der Rechner schmiert ab. Ein qualitativ höhwertigeres Netzteil kann das Problem eventuell beseitigen.
Eine Überprüfung der Wohnungsinstallation wäre ebenfalls ratsam.

funky
funkyh ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag