Standard Elektrikerfrage

Ich habe daheim weil ich oft mit defekten pcs arbeite zusätzlich 3 eigene stromkreise mit kombiniertem fi/ls B16, die hauptsicherung dahinter ist ein ls c20. Wenn ich nun mit einem defektem gerät einen kurzschluss verursache, fliegt die fi/ls combo und gleichzeitig der c20ah ls und im ganzen haus ist es finster, wieso ist das so? Sind die fi/ls dinger zu langsam waren recht günstig. Gibts da irgendwelche "besseren" mit denen die hauptsicherung verschont bleibt?

PS: hab wechsel- keinen drehstrom.
____________________________________
Greetings
LouCypher
LouCypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 16:36   #2
xandl33
Elite
 
Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037


Standard

wir verwenden in der firma meistens fi´s vom schrack. könntest vielleicht auch noch auf die auslösezeit der fi´s achten da gibts auch verschieden typen, damit man eine selektivität zwischen den einzelnen stromkreisen erzeugen kann.
xandl33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 20:00   #3
kutz
Veteran
 
Benutzerbild von kutz
 
Registriert seit: 10.08.2003
Ort: waldviertel
Beiträge: 392


Standard

C20 auf B16 ist sowieso knapp, ein netter C25 würde schon was bringen wenns die Hauptleitung zuläßt oder, sonstige alternative wäre Schraubsicherungen mit 20A (sind doch ein bisschen träger) oder die FILS auf 13A
kutz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 20:01   #4
zechenkas
Veteran
 
Registriert seit: 26.02.2006
Beiträge: 279


Standard Re: Elektrikerfrage

Zitat:
Original geschrieben von LouCypher
Ich habe daheim weil ich oft mit defekten pcs arbeite zusätzlich 3 eigene stromkreise mit kombiniertem fi/ls B16, die hauptsicherung dahinter ist ein ls c20. Wenn ich nun mit einem defektem gerät einen kurzschluss verursache, fliegt die fi/ls combo und gleichzeitig der c20ah ls und im ganzen haus ist es finster, wieso ist das so? Sind die fi/ls dinger zu langsam waren recht günstig. Gibts da irgendwelche "besseren" mit denen die hauptsicherung verschont bleibt?

PS: hab wechsel- keinen drehstrom.
1. ist die reihenfolge falsch.
die Vorsicherung muss immer grösser sein als die nachfolgenden.

2.Dein FI ist für 16A Stromstärke geeignet,aber nicht als Sicherung!Auslösestrom gegen Erde steht drauf,und der löst aus.

3. wenn der FI fällt,hast einen Erdschluss.ich tippe bei deniem problem auf falschen auslösestrom(100mA),und der "HAupt-FI" hat aber 30mA.(wegen Personenschutz)
____________________________________
Wenn man diese CD rückwärts abspielt, spielt sie satanische Verse...
...noch schlimmer: Wenn man sie vorwärts abspielt, installiert sie WindowsXP!
zechenkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 21:49   #5
Ashape
Master
 
Registriert seit: 05.02.2006
Ort: Tirol
Alter: 52
Beiträge: 602


Standard Re: Re: Elektrikerfrage

Zitat:
Original geschrieben von zechenkas
1. ist die reihenfolge falsch.
die Vorsicherung muss immer grösser sein als die nachfolgenden.
Die 20A Hauptsicherung ist wohl größer als die 16A FI/LS, oder?

Zitat:
Original geschrieben von zechenkas
2.Dein FI ist für 16A Stromstärke geeignet,aber nicht als Sicherung!Auslösestrom gegen Erde steht drauf,und der löst aus.
Ein FI/LS löst auch bei Überstrom und Kurzschluß aus. (FI/LS = Fehlerstrom/Leitungsschutz)



MfG Ashape
Ashape ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 07:20   #6
zechenkas
Veteran
 
Registriert seit: 26.02.2006
Beiträge: 279


Standard Re: Re: Re: Elektrikerfrage

Zitat:
Original geschrieben von Ashape
Die 20A Hauptsicherung ist wohl größer als die 16A FI/LS, oder?



MfG Ashape
er schreibt aber "danach".
und man misst vom EVU in Richtung Verbraucher.
____________________________________
Wenn man diese CD rückwärts abspielt, spielt sie satanische Verse...
...noch schlimmer: Wenn man sie vorwärts abspielt, installiert sie WindowsXP!
zechenkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 09:33   #7
LouCypher
der da unten wohnt
 
Benutzerbild von LouCypher
 
Registriert seit: 15.07.2000
Alter: 52
Beiträge: 11.502


Standard

Zitat:
Original geschrieben von kutz
C20 auf B16 ist sowieso knapp, ein netter C25 würde schon was bringen wenns die Hauptleitung zuläßt oder, sonstige alternative wäre Schraubsicherungen mit 20A (sind doch ein bisschen träger) oder die FILS auf 13A
c25 wär mir auch lieber weiss aber nicht ob das geht ich bilde mir ein die hauptleitung ist mit c?25 abgesichert, hab aber keinen schlüssel zum nachschauen.

Elekriker muss eh bald ins haus mit wechselstrom bei max. 20ah ist wirds eh schon eng.

Könnte es aber nicht doch an der qualität der fi/ls dinger liegen sind irgendwelche osteuropäischen "marken". Alles andere ist von möller, aber die combos hab ich nur im bauhaus gefunden und dort warens die letzten 3.
____________________________________
Greetings
LouCypher
LouCypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 20:13   #8
Wien 19
Jr. Member
 
Registriert seit: 12.09.2004
Alter: 53
Beiträge: 53


Standard

So,so...

Nochmals zum mitschreiben:

Du hast 3 Stromkreise mit je einem FI/LS 16A ?

Und darüber hast nen 20A LS oder FI-Schalter im Haus ??
Und du hast im Haus definitiv nur Wechselstrom ???
Kann ich gar nicht glauben...

Ich kann dir folgenden Ratschlag geben:

Bau statt den 16 FI/LS-13/0,03A FI/LS ein.

Der FI im Haus sollte 25A/0,03A haben.

Und du solltest dir nen Trenntrafo für deine Experimente überlegen.
Hier nen Link über die "Schutztrennung":http://de.wikipedia.org/wiki/Schutztrennung

MfG
Wien 19
Wien 19 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 15:08   #9
Br@in
Elite
 
Registriert seit: 18.10.2000
Beiträge: 1.469


Standard

Ich würde einfach einen flotten 10A LS kaufen. Trenntrafo mit 230V sekundär hat eigentlich auch wenig Sinn, außer das man sich damit umbringen kann weil der FI nicht mehr greift
____________________________________
Science is like sex ...
sometimes something useful comes out...
BUT THATS NOT THE REASON WHY WE ARE DOING IT!!!
Br@in ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 15:37   #10
zonediver
11110110001
 
Benutzerbild von zonediver
 
Registriert seit: 08.04.2005
Beiträge: 3.384

Mein Computer

Standard

Der FI scheint etwas unterdimensioniert zu sein...
Ich hab in meiner Wohnung einen 40A FI und nur 5 Stromkreise, wobei Waschmaschine, E-Herd und Geschirrspühler je einen eigenen Stromkreis haben - bleiben also nur zwei über und die sind mit 16A abgesichert.

Sayonara
zonediver ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag