LouCypher 30.08.2006 16:09

Elektrikerfrage
 
Ich habe daheim weil ich oft mit defekten pcs arbeite zusätzlich 3 eigene stromkreise mit kombiniertem fi/ls B16, die hauptsicherung dahinter ist ein ls c20. Wenn ich nun mit einem defektem gerät einen kurzschluss verursache, fliegt die fi/ls combo und gleichzeitig der c20ah ls und im ganzen haus ist es finster, wieso ist das so? Sind die fi/ls dinger zu langsam waren recht günstig. Gibts da irgendwelche "besseren" mit denen die hauptsicherung verschont bleibt?

PS: hab wechsel- keinen drehstrom.

xandl33 30.08.2006 16:36

wir verwenden in der firma meistens fi´s vom schrack. könntest vielleicht auch noch auf die auslösezeit der fi´s achten da gibts auch verschieden typen, damit man eine selektivität zwischen den einzelnen stromkreisen erzeugen kann.

kutz 31.08.2006 20:00

C20 auf B16 ist sowieso knapp, ein netter C25 würde schon was bringen wenns die Hauptleitung zuläßt oder, sonstige alternative wäre Schraubsicherungen mit 20A (sind doch ein bisschen träger) oder die FILS auf 13A

zechenkas 31.08.2006 20:01

Re: Elektrikerfrage
 
Zitat:

Original geschrieben von LouCypher
Ich habe daheim weil ich oft mit defekten pcs arbeite zusätzlich 3 eigene stromkreise mit kombiniertem fi/ls B16, die hauptsicherung dahinter ist ein ls c20. Wenn ich nun mit einem defektem gerät einen kurzschluss verursache, fliegt die fi/ls combo und gleichzeitig der c20ah ls und im ganzen haus ist es finster, wieso ist das so? Sind die fi/ls dinger zu langsam waren recht günstig. Gibts da irgendwelche "besseren" mit denen die hauptsicherung verschont bleibt?

PS: hab wechsel- keinen drehstrom.

1. ist die reihenfolge falsch.
die Vorsicherung muss immer grösser sein als die nachfolgenden.

2.Dein FI ist für 16A Stromstärke geeignet,aber nicht als Sicherung!Auslösestrom gegen Erde steht drauf,und der löst aus.

3. wenn der FI fällt,hast einen Erdschluss.ich tippe bei deniem problem auf falschen auslösestrom(100mA),und der "HAupt-FI" hat aber 30mA.(wegen Personenschutz)

Ashape 31.08.2006 21:49

Re: Re: Elektrikerfrage
 
Zitat:

Original geschrieben von zechenkas
1. ist die reihenfolge falsch.
die Vorsicherung muss immer grösser sein als die nachfolgenden.

Die 20A Hauptsicherung ist wohl größer als die 16A FI/LS, oder?

Zitat:

Original geschrieben von zechenkas
2.Dein FI ist für 16A Stromstärke geeignet,aber nicht als Sicherung!Auslösestrom gegen Erde steht drauf,und der löst aus.
Ein FI/LS löst auch bei Überstrom und Kurzschluß aus. (FI/LS = Fehlerstrom/Leitungsschutz)



MfG Ashape

zechenkas 01.09.2006 07:20

Re: Re: Re: Elektrikerfrage
 
Zitat:

Original geschrieben von Ashape
Die 20A Hauptsicherung ist wohl größer als die 16A FI/LS, oder?



MfG Ashape

er schreibt aber "danach".
und man misst vom EVU in Richtung Verbraucher.

LouCypher 01.09.2006 09:33

Zitat:

Original geschrieben von kutz
C20 auf B16 ist sowieso knapp, ein netter C25 würde schon was bringen wenns die Hauptleitung zuläßt oder, sonstige alternative wäre Schraubsicherungen mit 20A (sind doch ein bisschen träger) oder die FILS auf 13A
c25 wär mir auch lieber weiss aber nicht ob das geht ich bilde mir ein die hauptleitung ist mit c?25 abgesichert, hab aber keinen schlüssel zum nachschauen.

Elekriker muss eh bald ins haus mit wechselstrom bei max. 20ah ist wirds eh schon eng.

Könnte es aber nicht doch an der qualität der fi/ls dinger liegen sind irgendwelche osteuropäischen "marken". Alles andere ist von möller, aber die combos hab ich nur im bauhaus gefunden und dort warens die letzten 3.

Wien 19 01.09.2006 20:13

So,so...

Nochmals zum mitschreiben:

Du hast 3 Stromkreise mit je einem FI/LS 16A ?

Und darüber hast nen 20A LS oder FI-Schalter im Haus ??
Und du hast im Haus definitiv nur Wechselstrom ???
Kann ich gar nicht glauben...

Ich kann dir folgenden Ratschlag geben:

Bau statt den 16 FI/LS-13/0,03A FI/LS ein.

Der FI im Haus sollte 25A/0,03A haben.

Und du solltest dir nen Trenntrafo für deine Experimente überlegen.
Hier nen Link über die "Schutztrennung":http://de.wikipedia.org/wiki/Schutztrennung

MfG
Wien 19

Br@in 24.09.2006 15:08

Ich würde einfach einen flotten 10A LS kaufen. Trenntrafo mit 230V sekundär hat eigentlich auch wenig Sinn, außer das man sich damit umbringen kann weil der FI nicht mehr greift :p

zonediver 24.09.2006 15:37

Der FI scheint etwas unterdimensioniert zu sein...
Ich hab in meiner Wohnung einen 40A FI und nur 5 Stromkreise, wobei Waschmaschine, E-Herd und Geschirrspühler je einen eigenen Stromkreis haben - bleiben also nur zwei über und die sind mit 16A abgesichert.

Sayonara