| Guru, e-Zitate & Off Topic Der WCM-Guru auch online, mysteriöse technische Angaben und sonstige 'Verlautbarungen' |
![]() |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#21 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 29.04.2001
Alter: 57
Beiträge: 2.278
|
jo, aber wieso? am anderen ende hängt doch a kraftwerk!
|
|
|
|
|
|
#22 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023
|
sieht so aus als ob bei dir die zulässigen 1,5% Spannungsabfall im Nachzählerbereich "leicht" überschritten werden.
Warum ein zusätzlicher Stromkreis bzw zumindest eine eigene gut dimensionierte Zuleitung zum Boiler etwas bringt ? der Spannungsabfall wird deutlich vermindert und das macht sich sehr wohl bemerkbar.(oder eben nimmer- wie man´s sieht) |
|
|
|
|
|
#23 | |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023
|
Zitat:
Vielleicht zapfn die von dir Energie ab ?! |
|
|
|
|
|
|
#24 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 29.04.2001
Alter: 57
Beiträge: 2.278
|
äh, wenn i verbraucher parallel hänge dann steigen die gezogenen ampere- wie können die begrenzt werden, weil i kann mir net vorstellen wie sonst es dunkler werden soll? wenn i zuviel ampere zieh fliegt die sicherung
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 02.02.2001
Ort: South Central
Alter: 50
Beiträge: 7.248
|
![]()
____________________________________
A.C.A.B. |
|
|
|
|
|
#26 |
|
Bruchpilot
![]() |
Mit einer Schwarzlichtlampe fällt das gar nicht mehr so arg auf.
Bei Stromabfall verstärkt sich sogar das Schwarzlicht ![]() |
|
|
|
|
|
#27 | |
|
Gesperrter Benutzer
Registriert seit: 11.08.2002
Beiträge: 5.485
|
Zitat:
|
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 29.04.2001
Alter: 57
Beiträge: 2.278
|
und wie erklärt sich dann der spannungsabfall?
in dem fall werden die kabel dann aber heiss oder? |
|
|
|
|
|
#29 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 15.11.2000
Alter: 43
Beiträge: 7.684
|
einen elektriker deines vertrauens zu rate ziehen
![]()
____________________________________
Yeah, yo mama dresses you funny and you need a mouse to delete files. Jabber-ID: valo [at] cargal \'.\' org Infected Mushroom and Barri Saharof - Live in Eilat Desert Israel 24-10-2002 A*S*Y*S - SSL-Pickup 21-10-2002 Dj Tiesto - Forbidden Paradise 8/Mystic Swamp |
|
|
|
|
|
#30 |
|
Gesperrter Benutzer
Registriert seit: 11.08.2002
Beiträge: 5.485
|
Da gibt es Richtlinien, mit welcher Sicherung welcher Leitungsquerschnitt abgesichert wird. Ich glaub 1,5mm² mit 10A können aber auch 16A gewesen sein.
Die Leitungen müssen ja noch lange nicht ZU heiß werden. Aber wärmer werden sie schon |
|
|
|
![]() |