wenn der Fi ein ist, ist der N-Leiter nicht unterbrochen und du mißt wenn klarerweise 0 ohm zw. erde und neutralleiter, da N-und PE-Leiter zumindest bis vor dem FI den PEN Leiter bilden.
wenn du jetzt den FI abschaltest und den LS für den Herd aufdrehst, mißt du wie hr karl schon gepostet hat deine anderen verbraucher die an der Steckdose hängen mit. |
|
|
|
|
|
#42 |
|
Elite
![]() Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037
|
probier mal folgende messung:
FI aus / 3 HAXEn Schalter ein / alle anderen Haxen Schalter aus vor dem messen prüf bitte auch immer ob die ganze sache eh spannungslos ist |
|
|
|
|
|
#43 | |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.08.2001
Alter: 47
Beiträge: 1.508
|
Zitat:
Was sollte ich dann messen, wenn alles passt ? |
|
|
|
|
|
|
#44 |
|
Elite
![]() Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037
|
L1<->L2<->L3 ---> M-Ohm
L1 -| L2 -|--> Neutralleiter ---> M-Ohm L3 -| L1 -| L2 -|--> Erde ---> M-Ohm L3 -| Neutralleiter <-> Erde ---> M-Ohm so mußte die messung ausschauen ( wenn ich bis jetzt richtig mitgekommen bin) ![]() |
|
|
|
|
|
#45 | |||
|
Inventar
![]() Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 43
Beiträge: 2.564
|
DA HATT´S WAS (meinen Erkenntnissen zufolge !!!).
Zitat:
Zitat:
Zitat:
1,47 Ohm zwischen L1 und N => Stromfluß von 156,5 Ampere, da fällt sogar der NH-Trenner bei deiner Hausanspeisung ! L2<->L3 = 54 Ohm => 7,41 Ampere, das ist auch für abgeschaltete Stromkreise (ohne E-Herd !) zuwenig (hast Drehstrom-Motoren fix angeschlossen und nicht ausgeschaltet ??). ps: könnten einige xxOhm-Werte richtigerweise kOhm-Werte sein ?! Fehlerquellen: Verteilerverkabelung defekt LS (3-Haxn)-Schalter defekt (wieviele Ampere stehen drauf ??) Zuleitung/Verteilerdosen/Steckdosen zu verbrauchern defekt ?! Verbraucher defekt oder falsch angeschlossen ?? ps: was passiert wenn du FI & LS einschaltest und alle Geräte dieses Stromkreises (mit und ohne E-Herd) ?? Welchen Auslösestrom hat dein FI (30,100,300mA) ??
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik „Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921 „Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson \"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi |
|||
|
|
|
|
|
#46 | |||||||
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.08.2001
Alter: 47
Beiträge: 1.508
|
Zitat:
Nein, sowas hab ich nicht Zitat:
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Neue Messung: FI-AUS/ Drei-Haxn-Schalter aus / alle anderen Schalter aus: Überall nicht messbar --> Im M-Ohm Bereich, in allen erdenklichen Kombinationen (L1/L2/L3) <-> Erdung <-> Neutralleiter. Gut oder Schlecht? |
|||||||
|
|
|
|
|
#47 |
|
Elite
![]() Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037
|
L1<->Neutrallleiter ---> 1.47 Ohm
bei dieser messung dürfte er alle auf der L1 phase angesteckten verbraucher mitgemessen haben. |
|
|
|
|
|
#48 |
|
Elite
![]() Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037
|
nachdem du überall MOhm werte bei der Messung hast dürfte die Verkabelung zum E Herd in Ordnung sein.
|
|
|
|
|
|
#49 | |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 43
Beiträge: 2.564
|
Zitat:
230V/1,47Ohm = 156,5 A (bei spätestens 20A Dauerstrom muss dein 16A LS abschalten, tut er dies nicht so schaltet der NH-Trenner (Hausanschluss -meißt 63A- ab...) ps: Denk an kOhm oder Mess(anordnungs)fehler (zB. kapazitive Verbraucher -> Messung dieses Wertes länger durchführen -> steigt der Widerstandswert mit der Zeit, so wird ein Kondensator geladen und liefert so falsche Widerstandswerte, falls nicht Fehlequellen siehe oben)
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik „Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921 „Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson \"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi |
|
|
|
|
|
|
#50 |
|
Elite
![]() Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037
|
bin eigentlich davon ausgangen, dass die 1,47 ohm der gesamtwiderstand aller parallel hängenden verbraucher auf der L1 Phase sind ( obwohl die 1, 47 Ohm schon recht heftig sind, da geb ich dir recht).
wie du auf die 156 A gekommen bist war mir auch klar, nur mußte dann dann jeder einzelne LS fallen sobald ich einen verbraucher aufdrehe (wenn ich mal davon ausgehe das 9-10 LS a 16A ( obwohl er mit sicherheit nicht 9 LS im verteiler haben wird) im Sicherungskasten sind ). |
|
|
|
![]() |