Was willst du eigentlich konkret wissen ?

a) max. Belastung einer Schoko-Steckdose (bei bekanntem Leitungsquersch. & Sicherung)?
b) max. Belastung einer CE-Steckdose (bei bekanntem Leitungsquersch. & Sicherung)?
c) max. Belastung deines Hausanschlußes (Dachständer od. Erdkabel) ?

franz
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson
\"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi

franznovak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 09:06   #12
nightflyer502
Veteran
 
Registriert seit: 07.04.2002
Alter: 45
Beiträge: 392


Standard

Zitat:
Original geschrieben von xandl33
sinds bei 1,5mm² nicht 13 oder 13,5 A ?
nicht korrekt !

1,5mm² kann man mit einem "C16"d.h. 16Ampere LS- Automaten ohne weiteres absichern!

mfg

der Elektriker
____________________________________
ratpack;TEAM
www.rpt-clan.com
nightflyer502 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 15:20   #13
fredf
Inventar
 
Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023


Standard

Zitat:
Original geschrieben von nightflyer502
nicht korrekt !

1,5mm² kann man mit einem "C16"d.h. 16Ampere LS- Automaten ohne weiteres absichern!
Können schon, nur dürfen nicht laut TAEV.
fredf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 16:03   #14
@!.-:;,-_#+
gesperrt
 
Registriert seit: 19.03.2005
Beiträge: 321


Standard

Zitat:
Original geschrieben von nightflyer502
nicht korrekt !

1,5mm² kann man mit einem "C16"d.h. 16Ampere LS- Automaten ohne weiteres absichern!

mfg

der Elektriker

eher mit "B16",aber nie mit "C16".

denn "B" hat 90A auslösestrom,"C" aber 160A !

da brauchst schon 2,5mm.
@!.-:;,-_#+ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 16:10   #15
nightflyer502
Veteran
 
Registriert seit: 07.04.2002
Alter: 45
Beiträge: 392


Standard

Zitat:
Original geschrieben von @!.-:;,-_#+
eher mit "B16",aber nie mit "C16".

denn "B" hat 90A auslösestrom,"C" aber 160A !

da brauchst schon 2,5mm.
Sry , zu diesem Zeitpunkt war noch etwas verschlafen ;-)
Stimmt B16

mfg
____________________________________
ratpack;TEAM
www.rpt-clan.com
nightflyer502 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 16:20   #16
fredf
Inventar
 
Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023


Standard

Zitat:
Original geschrieben von @!.-:;,-_#+
eher mit "B16",aber nie mit "C16".

denn "B" hat 90A auslösestrom,"C" aber 160A !

da brauchst schon 2,5mm.
Unkorrekt: Typ B entspricht Faktor 5, ergo bei 16A ist der Auslösestrom 80A
fredf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 17:35   #17
@!.-:;,-_#+
gesperrt
 
Registriert seit: 19.03.2005
Beiträge: 321


Standard

Zitat:
Original geschrieben von fredf
Unkorrekt: Typ B entspricht Faktor 5, ergo bei 16A ist der Auslösestrom 80A

stimmt,rechenfehler .
@!.-:;,-_#+ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 22:50   #18
stefan
Veteran
 
Registriert seit: 23.05.2000
Beiträge: 488


Standard

möchte die experten hier nicht unterbrechen, aber falls das
"was willst du eigentlich genau wissen" auf mich bezogen haben
sollte:

habe das problem für eine ziemlich techniklastige hausetage nur
steckdosen zur verfügung zu haben die ALLE auf ein und dem
selben stromkreis hängen.

splitten auf mehrere geht ohne gröbere umbaumassnahmen nicht,
und um nicht zu riskieren daß mir die kabel durch überlast in
der wand zum glühen beginnen (solls ja angeblich geben) kaufte
ich mir so einen mess-zwischenstecker der anzeigt wieviel watt
da gerade "durchlaufen"

und dazu wollte ich eben (laienhaft) wissen ab welchem wert man
da aufpassen sollte...

thx,
stefan
stefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 20:29   #19
der_morpheus1
Elite
 
Registriert seit: 11.02.2001
Beiträge: 1.181


Standard

Hallo,
ab 3000Watt.
lg.morph
____________________________________
Manche Menschen Leben deswegen noch weil es Ilegal ist Sie zu Töten.

Die Dummheit der Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin.
der_morpheus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 15:22   #20
frettchen20m
Newbie
 
Registriert seit: 07.08.2007
Alter: 40
Beiträge: 2


Standard Lichtstrom

Ich wolt mal fragen ob mir irgent jemand sagen kan was ich fuer einen kapelquerschnit nemen wen, ich 8 steckdosen und 9 leuchtstofrohren an eine leitung anschlisen moecht,verwenden mus??

Dancke schon mal im voraus.
mfg frettchen
frettchen20m ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag