Standard maximale last am hausanschluss

frage:

was darf bei einer standard 220v steckdose - stromkreis ist
abgesichert mit FI - maximal an geräten angeschlossen werden?
(maximale watt in summe)

thx
stefan
stefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 23:15   #2
Indako
Senior Member
 
Registriert seit: 10.02.2005
Beiträge: 141


Standard

Hallo

Ganz genau Null Watt, denn eine Steckdose nur mit einem FI abgesichert darf so nicht benutzt werden. Es ist immer neben einen FI, auch eine Absicherung mit einer Sicherung erforderlich.

Da kommt es darauf an, ob deine Steckdose für 10 Ampere oder für 16 Ampere geeignet ist. Entsprechend der Nennleistung der Steckdose, aber auch der Leitung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier ein paar Werte als Anhaltspunkt. Was bei dir zu trifft mußt du selbst herraus suchen.

Bei einer Sicherung
10A und 220 Volt sind es 2200 Watt
13A und 220 Volt sind es 2860 Watt
16A und 220 Volt sind es 3520 Watt

Bei der heute Üblichen Nennspannung von 230 Volt gelten folgende Werte:
10A und 230 Volt sind es 2300 Watt
13A und 230 Volt sind es 2990 Watt
16A und 230 Volt sind es 3680 Watt


Die Leistung an deinem Hausanschluß hängt davon ab, wieviel dein Stromanbieter zur Verfügung stellen kann, und darauf, wie viel Leistung du für deinen Hausanschluß bei Anschluß ans Versorgungsnetz beantragt und Bezahlt hast.


Indako
Indako ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 18:19   #3
@!.-:;,-_#+
gesperrt
 
Registriert seit: 19.03.2005
Beiträge: 321


Standard Re: maximale last am hausanschluss

Zitat:
Original geschrieben von stefan
frage:

was darf bei einer standard 220v steckdose - stromkreis ist
abgesichert mit FI - maximal an geräten angeschlossen werden?
(maximale watt in summe)

thx
stefan
kommt auf deine Absicherung an.

wie mein vorredner schon bemerkt hat,sind die werte ja vorgegeben.
aber wichtig ist das deine Steckdoen/Verteiler das auch ausshalten.
die meisten halten aber max.3000W aus(gesamt).
@!.-:;,-_#+ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 21:50   #4
PowerPoldi
Hero
 
Registriert seit: 08.02.2000
Alter: 53
Beiträge: 901


Standard

Nicht nur auf die Absicherung, sondern auch auf den Kabelquerschnitt der Zuleitung zur Steckdose.
1,5 mm² := max. 12 A
2,5 mm² := max. 16 A (bin nicht sicher)
.....
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open.
PowerPoldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 00:25   #5
Gandalf
Elite
 
Registriert seit: 10.11.2000
Beiträge: 1.171


Standard

über den Kabeldurchmesser musst dir keiner Sorgen machen, solang du nicht selbst drann herumgebastelt hast . Die Leitung ist mit der passenden Sicherung versehen. Daher am besten du wirfst einen Blick in den Sicherungskasten - dann solltest du bescheid wissen.
____________________________________
Sex ohne Liebe ist besser als gar kein Sex.
(Hugh M. Hefner)
Gandalf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 15:58   #6
xandl33
Elite
 
Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037


Standard

Zitat:
Original geschrieben von PowerPoldi
Nicht nur auf die Absicherung, sondern auch auf den Kabelquerschnitt der Zuleitung zur Steckdose.
1,5 mm² := max. 12 A
2,5 mm² := max. 16 A (bin nicht sicher)
.....
sinds bei 1,5mm² nicht 13 oder 13,5 A ?
xandl33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 16:41   #7
bAErtl
Senior Member
 
Registriert seit: 24.06.2001
Ort: Sigleß/Bgld.
Alter: 58
Beiträge: 141

Mein Computer

Standard

Max. Höhe der Absicherung hängt nicht nur vom verlegten Querschnitt ab, sondern auch von der Art der Verlegung - im günstigsten Fall sind das für 1,5 mm2 bis zu 16 A.
(Nachzulesen in der "TAEV" = T echnische A nschlußbedingungen für den Anschluß an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt mit E rläuterung der einschlägigen V orschriften - geringfügige Unterschiede von Bundesland zu Bundesland).

greetz

bAErtl
____________________________________
signaturmuffel
bAErtl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 10:53   #8
xandl33
Elite
 
Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037


Standard

gibts einen link zur TAEV ?
xandl33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 13:19   #9
der_morpheus1
Elite
 
Registriert seit: 11.02.2001
Beiträge: 1.181


Standard

Hallo!
Hier: http://www.veoe.at/111.html?&L=0
lg.morph
____________________________________
Manche Menschen Leben deswegen noch weil es Ilegal ist Sie zu Töten.

Die Dummheit der Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin.
der_morpheus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 13:40   #10
bAErtl
Senior Member
 
Registriert seit: 24.06.2001
Ort: Sigleß/Bgld.
Alter: 58
Beiträge: 141

Mein Computer

Standard

@xandl33

hab mal gegoogelt, leider scheints da online nicht viel zu geben (bestellen kannst dirs um 45 ! Euronen) aber bei Gelegenheit könnt ich Dir das Kapitel mit den Verlegebdingungen mal rauskopieren und unfrei zuschicken. PNst mich halt mal

greetz

bAErtl
____________________________________
signaturmuffel
bAErtl ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:12 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag