Servus,

einmal eine Frage an die Elektroniker unter Euch .

Ausgangssituation: ein Mischer der Heizanlage wird mithilfe 2er elektronischer (Halbleiter-)Lastrelais (eLR) gesteuert - er fährt auf und zu und mischt damit die richtige Wassertemperatur.

Probem: es brummt! Und zwar nicht die eLR sondern das Mischermotörchen - und zwar dann, wenn er NICHT in Bewegung ist. Zwei Lösungsansätze:
  1. Zwei 8W-Glühbirnen (Eiskastenbirnen o.ä.) parallel zu dem Motörchen (2 Drehrichtungen) zeigen mir, wann der Mischer auf/zu fährt und bringen die Brummerei komplett weg - ist aber keine Dauerlösung (passt nicht ins Mischergehäuse und dass immer Lämpchen unnötig mit brennen ist auch nicht fein).
  2. Auf Tipp eines Eletronikers(?) hab' ich 2 Elkos 0,1mü parallel zu dem Motörchen gehängt - das Brummen war etwas leiser, aber noch immer deutlich zu hören.
Wie löst man das Brumm-Problem elegant, damit's auch ins Mischergehäuse passt?

Thx
Quintus
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 21:18   #2
Quintus14
Inventar
 
Registriert seit: 22.09.1999
Ort: Wien-West
Beiträge: 3.645


Standard

Korrigiere: bei 2.) war es kein Elko, sondern ein RC-Glied - 100mü+100Ohm, das nur geringe Besserung brachte.
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 21:27   #3
kutz
Veteran
 
Benutzerbild von kutz
 
Registriert seit: 10.08.2003
Ort: waldviertel
Beiträge: 392


Standard

dein problem ist ja eigentlich die ansteuerung des lastrelais und nicht das relais selbst, für das ist es normal das es bei niedriger belastung brummt ist so wie ein "glühlampendimmer" die auch viele wenn runter gedimmt wird zu brummen beginnen
____________________________________
geht´s geht´s, geht´s ned daun geht´s hoit ned
Elektrogeräte werden mit Rauch betrieben. Wenn er aus den Gehäuse entweichen kann, ist das Gerät kaputt.
Der Optimist erklärt, daß wir in der besten aller möglichen Welten leben, und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist
kutz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 21:36   #4
Quintus14
Inventar
 
Registriert seit: 22.09.1999
Ort: Wien-West
Beiträge: 3.645


Standard

Es brummt aber nicht das Relais selbst (wie ich schon schrub), sondern der Minimalverbraucher (das Motörchen des Mischers) dahinter.

Ich hab' jetzt in der Zwischenzeit mal einen "Kompensator" dran gehängt - das ist so ein Teil, das mal bei einem Dimmer dabei lag. Mit dem Ding wird das Brummen deutlich weniger.

Keine Ahnung, was sich im Inneren des "Kompensators" verbirgt, scheint aber auch je ein Widerstand und ein Kondensator zu sein.
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 21:41   #5
kutz
Veteran
 
Benutzerbild von kutz
 
Registriert seit: 10.08.2003
Ort: waldviertel
Beiträge: 392


Standard

hmm das hab ich leider überlesen

jedenfalls das problem bleibt ja gleich, es brummt weil das lastrelais spannung rausgibt (kannst die vielleicht messen?) und das wahrscheinlich weil das lastrelais selbst eine bekommt (oder es ist defekt aber eher unwahrscheinlich)

neue anlage oder wie alt? war das schon immer so oder erst seit kurzem aufgetreten?
____________________________________
geht´s geht´s, geht´s ned daun geht´s hoit ned
Elektrogeräte werden mit Rauch betrieben. Wenn er aus den Gehäuse entweichen kann, ist das Gerät kaputt.
Der Optimist erklärt, daß wir in der besten aller möglichen Welten leben, und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist
kutz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 21:56   #6
Quintus14
Inventar
 
Registriert seit: 22.09.1999
Ort: Wien-West
Beiträge: 3.645


Standard

Zitat:
Zitat von kutz Beitrag anzeigen
es brummt weil das lastrelais spannung rausgibt (kannst die vielleicht messen?)
Ja. Insgesamt sind's ja 2 Mischer, jeder kann auf + zu gesteuert werden = insgesamt 4 el. Lastrelais. Und ALLE 4 eLR lassen Spannung durch, zwischen 45 und 65 Volt - gemessen mit Mulitmeter - interessant wäre, was ein Oszi zeigen würde.

Was immer ich da gemessen hab' - die Motörchen dürften ja induktive Lasten sein.

---------------

NACHTRAG: apropos induktive Lasten: der Brumm war weg, als ich mit 7W-Birndeln aus dem induktiven Verbraucher einen ohmschen gemacht hab'.

Geändert von Quintus14 (14.10.2009 um 22:01 Uhr).
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 22:18   #7
kutz
Veteran
 
Benutzerbild von kutz
 
Registriert seit: 10.08.2003
Ort: waldviertel
Beiträge: 392


Standard

wennst aus einer induktiven last eine ohmsche machen willst dann brauchst eine kapazitive und keine ohmschen birndaln

war das jetzt schon immer so, ist das eine neue anlage oder war die bis jetzt "brummfrei"?

warum geben die lastrelais im leerlauf so eine spannung raus und was stört dich überhaupt an dem brummen? ist zwar schon ein wenig seltsam aber vielleicht normal. schon mal mit dem hersteller gesprochen?
____________________________________
geht´s geht´s, geht´s ned daun geht´s hoit ned
Elektrogeräte werden mit Rauch betrieben. Wenn er aus den Gehäuse entweichen kann, ist das Gerät kaputt.
Der Optimist erklärt, daß wir in der besten aller möglichen Welten leben, und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist
kutz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 22:34   #8
Quintus14
Inventar
 
Registriert seit: 22.09.1999
Ort: Wien-West
Beiträge: 3.645


Standard

Die el. LR hab' ich seinerzeit bei Conrad gekauft - sie sind dort nicht mehr im Programm. Vom Kundendienst dort zu erfragen, warum die el. LR geringfügig Spannung durch lassen und u.U. Brummen verursachen und was ich dagegen tun kann ... da wird nix raus kommen.
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 23:25   #9
Mobiletester
Inventar
 
Benutzerbild von Mobiletester
 
Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498


Standard

Ich schätze das sind Leckstromeffekte. Vermutlich hat das Lastrelais ein RC Glied parallel zum Triac eingebaut. Und nachdem die Motoren einen sehr hohen Widerstand haben, bleibt halt die gemessene Spannung über. Ruhe gibt es vermutlich nur dann, wenn du je eine 40er Glühbirne parallel zu jeder Motorwicklung schaltest. Brummt nicht, daür hast eine Lichtorgel.
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen,
der Mensch hat Gott erschaffen.
Mobiletester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 11:07   #10
PowerPoldi
Hero
 
Registriert seit: 08.02.2000
Alter: 52
Beiträge: 901


Standard

Na dann ersetz die Lastrelais durch normale Relais. Die geben sicher keinen Strom an den Mischermotor wenn sie aus sind.
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open.
PowerPoldi ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag