Standard Dimensionierung einer USV

Ich habe eine Aufgabe in der Schule erhalten, die mich gänzlich überfordert.

Es sollen die Akkus einer USV Anlage berechnet werden, wenn sich in einem Serverraum 150 Blades mit je einem Netzteil von 60W Leistungsaufnahme befinden und eine Ausfallzeit von 10min überbrückt werden soll. Genutzt werden könnten zum Beispiel Auto Batterien, die wir uns selber aussuchen können.

Ich scheitere leider an der gesamten Rechnung und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, also danke schon einmal im voraus.
Nebelsturm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 14:36   #2
LouCypher
der da unten wohnt
 
Benutzerbild von LouCypher
 
Registriert seit: 15.07.2000
Alter: 52
Beiträge: 11.502


Standard

auf www.apc.com gibts div. rechentools für usvs, vielleicht hilft dir das weiter.
____________________________________
Greetings
LouCypher
LouCypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 14:44   #3
Atomschwammerl
Abonnent
 
Registriert seit: 04.09.2001
Alter: 40
Beiträge: 4.355


Atomschwammerl eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Laienhafte Daumen mal PI Rechnung:
150 Blades * 60W = 9kW
für 1h brauchst Batterien mit 9kWh
für 10min brauchst Batterien mit 1,5kWh

Autobatterie hat 12V ~ 70Ah = 840Wh
Wobei es äußerst schlecht ist wenn Autobatterien tiefentladen
(Nur ca 30 Volle Ladezyklen überleben Autobatterien)
Darum würd ich sagen 400Wh pro Autobatterie (Damit sie länger leben)
--> 4 Batterien Brauchst
____________________________________
\'I think I spider\'

Atomschwammerl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 15:42   #4
Quintus14
Inventar
 
Registriert seit: 22.09.1999
Ort: Wien-West
Beiträge: 3.645


Standard

Ich bin auf Ähnliches gekommen.

Wenn Du die 9000 Watt, die die gesamte Anlage benötigt, durch 12V-Batterien aufbringen musst, so laufen da 9000 : 12 = 750 A. Und wenn das ganze eine Stunde lang läuft, braucht alles zusammen 750 Ah. Du musst den Betrieb aber nur 10 Minuten aufrecht erhalten - also 750 / 6 ergibt 125 Ah, die theoretisch notwendig wären, den Betrieb 10 Minuten aufrecht zu erhalten.

Nachdem aber da noch Umwandlungsverluste - d.h. der Wirkungsgrad der USV beim Umwandeln - dazu kommen und die Autobatterien auch nicht völlig leer gezuzelt werden sollten, würde ich 2 Stück a 80 Ah als das Minimum sehen. Besser 2 x 100 Ah.

LG

Geändert von Quintus14 (17.11.2011 um 15:48 Uhr).
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 19:57   #5
FranzK
Inventar
 
Registriert seit: 23.03.2000
Ort: Graz
Alter: 71
Beiträge: 3.567


Standard

Und wie kommt ihr mit den paar 12V-Autobatterien auf die 230V Versorgungsspannung für die Server?

____________________________________
Ciao
FranzK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 20:16   #6
c23
Veteran
 
Benutzerbild von c23
 
Registriert seit: 03.06.2002
Ort: Wr. Neustadt
Alter: 51
Beiträge: 379


c23 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Hi there!

Das machen Umrichter.
____________________________________
So long, Andreas Kölner
Obmann Verein "c23 Computer, Gaming & more"
http://www.c23.at
~~ never play alone ~~
c23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 00:41   #7
Mobiletester
Inventar
 
Benutzerbild von Mobiletester
 
Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498


Standard

Vergiss die 750 A mit einem Autoakku. Das wird nichts. Das ist mehr als der Starter braucht!
Da brauchst du schon mehrere Akkus mit mindestens 96 Volt, besser das Doppelte. Und keine Säureakku mit all ihren Eigenschafte wie giftige und explosive Dämpfe.
Frag Spezialisten wie APC oder Emersonnetworkpower. Möglicherweise ist es besser mehrere UPS zu verwenden. Es stellt sich auch die Frage ob offline oder online UPS. Vergiss nicht, auch eine USV macht Abwärme, schafft das die vorhandene Klimatisierung?
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen,
der Mensch hat Gott erschaffen.
Mobiletester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 11:30   #8
Quintus14
Inventar
 
Registriert seit: 22.09.1999
Ort: Wien-West
Beiträge: 3.645


Standard

Naja - die von mir als bessere Alternative in Spiel gebrachte 100 Ah LKW-Batterie sollte einen Kälteprüfstrom - also 30 Sekunden bei minus(!) 18 Grad - von 780 A liefern können (die 80er auch noch 660 A). Ich würd' daher schon annehmen, dass sie bei Zimmertemperatur in der Lage ist, ungefähr die Hälfte davon auf 10 Minuten zu liefern.

Wie auch immer - es ist natürlich klar, dass mehrere Batterien besser wären als zu wenige.

Ich denke aber, dass es in dem Rechenbeispiel eher darum ging, den Rechengang aufzuzeigen, d.h. erklären zu können, auf wie viel Ah die Batterien theoretisch auszulegen wären. Über die Dicke des Sicherheitspolsters kann man ja etwas unterschiedliche Ansichten haben. Weiters gibt's auch keine Angaben über den Wirkungsgrad der Umsetzer.

LG

Geändert von Quintus14 (19.11.2011 um 11:34 Uhr).
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 19:53   #9
TONI_B
Inventar
 
Registriert seit: 30.03.2000
Ort: NÖ
Alter: 64
Beiträge: 1.508


Standard

Hallo Leute,
da geht es um ein Rechenbeispiel aus der Schule! Offensichtlich soll den Schülern der Zusammenhang zwischen Leistung, Strom und Ladung beigebracht werden. Um praktische Aspekte dürfte es hier weniger gehen...
TONI_B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 21:35   #10
Mobiletester
Inventar
 
Benutzerbild von Mobiletester
 
Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498


Standard

@Quintus: Welche Spannung liefert der Akku bei dieser Belastung? 70% odr nur 50% des Nennwertes?
@Toni: Dann mal viel Spass beim Dimensionieren der Kupferkabel, oder sind die Alukabel billiger??? Muss der Wandler auch noch berechnet werden?
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen,
der Mensch hat Gott erschaffen.
Mobiletester ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 
Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag