VA (Volt-Ampere) bezeichnet die Scheinleistung die eine USV liefern kann. Wenn Du den cos-phi (Leistungsfaktor) Deines Netzteils kennst, kannst Du auf W (Watt)=Wirkleistung umrechnen.
Wirkleistung = cos-phi * Scheinleistung
Wenn Deine beiden Server in Summe 400W (Wirkleistung) ohne Monitore ziehen und ich einen cos-phi von 0,8 annehme, muß die UPS folgendes leisten: 400 / 0,8 = 500 VA haben.
Die Leistungsaufnahme mißt Du am besten, entweder mit einem Stromzähler (Hofer hat von Zeit zu Zeit welche im Angebot), oder Du nimmst ein Amperemeter, trennst den Stromkreis auf und mißt die Stromaufnahme. Daraus kannst Du dann direkt die Scheinleistung berechnunen: P-schein [VA]= 230 V * gemessener Strom [A]
Kurzzeitbelastung fürs Einschlaten beachten!
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open.
|