@BeZwei

Venkman hat eh die Heizleistung gemeint - man braucht 50,5qdm/s um die Wärme abzuführen.

Habe einen Physiker befragt und der hat folgendes geantwortet:

P ... abgegebene Leistung in W
c ... Wärmekapazität von Luft bei 20°C in Wh/m³/°C
dt ... Temperaturerwärmung in °C
V ... Luftmenge in m³/h bei 20°

V = P/(c x dt)

wobei c = 0,36 Wh/(m³°C).

Beispiel: PC und Bildschirm geben ca. 500 W Wärmeleistung ab. Wenn die
Zuluft zum Raum 18°C hat und die Raumtemperatur 25° nicht übersteigen soll,
so ist eine Luftmenge von

V = 500W / (0,36*7°C) = 198 m³/h zur Kühlung erforderlich.
____________________________________


http://daytrader.soup.io/
daytrader ist offline   Mit Zitat antworten