das netz ist immer gleich, also hat immer 3 leiter, 3 sicherungen usw..
der unterschied ist, wie man die spannung misst.
Us, leiter zu null -> 230V
Ul, leiter zu leiter -> 400V
die gesamtscheinleistung "S" ist logischerweise die summe der 3 einzelleistungen.
S = 3*I*Us
da Ul = wurzel(3)*Us, gilt aber auch:
S = wurzel(3)*I*Ul
I ist immer der strom in einem leiter.
das alles gilt übrigens nur für symmetrische belastung, also I auf allen 3 phasen gleich im Betrag.
edit: zur allgemeinen verwirrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirklei...sche_Belastung
wirklich gut ist es auf wiki nicht erklärt.