aus meinem schulbuch(Seyr - rösch):


Mindestquerschnitt für bewegliche Leitungen:

.)bei leichter mechanischer Beanspruchung(z.b.:leichte Handgeräte, wie Beleuchtungskörper, Rundfunk- und Fernsehgeräte)-->0,5mm² Mindestquerschnitt

.)bei mittlerer mechanischer Beanspruchung(z.b.:Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben, Handleuchten, leichte Elektrowerkzeuge)-->0,75mm² Mindestquerschnitt

.)bei schwerer mechanischer Beanspruchung(z.b.:Waschmaschinen, E-Herde , Kreissägen, Baustellen, und landwirtschaftliche Geräte)-->1mm² Mindestquerschnitt


es is allerdings üblich wie bereits erwähnt einen eigenen abgang vom zählerkasten zum herd zu verlegen, bzw zu allen anderen geräten die viel strom benötigen.

betreff den steckdosen:
es is eigentlich wurscht wieviele steckdosen da dranhängen, in summe müssen die angeschlossenen geräte einen strom verbrauchen der kleiner als 16 A ist, da sonst die sicherung auslöst