Alt 08.03.2010, 22:57   #1
Zappa
Veteran
 
Registriert seit: 06.11.2000
Beiträge: 213

Mein Computer

Standard Leitersicherung

Hallo Leute,

kann mir jemand den Anwendungsunterschied zwischen Leitersicherungen
mit der Bezeichnung 16A/B und 16A/C anhand von Beispielen erklären,
also wo und für welche Stromleitungen (Geräte) diese in der Hauselektrik
eingesetzt werden.
____________________________________
Abyssus abyssum invocat
Zappa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 23:21   #2
ZombyKillah
Trashtroll
 
Benutzerbild von ZombyKillah
 
Registriert seit: 19.10.2008
Ort: far away but still in austria
Beiträge: 1.194

Mein Computer

Standard

Ein Leitungsschutz hat zwei Ausschalt-punkte.
Der eine soll einen Kabelbrand verhindern und reagiert auf einen lange auftretenden Überstrom.
Der zweite Ausschaltpunkt soll im Falle eines Kurzschlusses auslösen und reagiert erst bei einen viel-fachen des Nennstroms.

Bei Schmelzsicherungen spricht man von einen Faktor von: 3,4-5 fachen des Nennstroms.
Bei 16A/B von einen 5-10 fachen des Nennstroms
Bei 16A/C von einen 10-15 fachen des Nennstroms

Das zeitlich verzögerte Verhalten gegen Kabelbrand sollte bei allen "gleich" sein.

Typ C oder D wird eingesetzt, wenn sehr hohe Einschaltströme erwartet werden (Starke Motoren wie sie in der Industrie gefunden werden)
____________________________________
It's more fun to write crap that nothing!
Just kidding.

Ich bin für kreative Rechtschreibung, da kann man keine Fehler machen
ZombyKillah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 09:04   #3
PowerPoldi
Hero
 
Registriert seit: 08.02.2000
Alter: 53
Beiträge: 901


Standard

Wenn Du in einem Diagramm der Abszisse den Strom, bzw. den Quotienten Strom zu Nennstrom aufträgst und auf der Ordinate die Zeit bis zum Auslösen der Sicherung, dann haben die beiden Sicherungen eine unterschiedliche Charakteristik. Soll heißen eine B-Charakteristik löst früher aus als eine C-Charakteristik.

IMHO darfst Du eine 16A/B mit 1,5mm2 verwenden, für dein A16A/C sind 2,5mm2 Pflicht.
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open.
PowerPoldi ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.