| Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC Rat & Tat zu allen "Schaltkreisen außerhalb des PCs"... |
![]() |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#1 |
|
Senior Member
![]() Registriert seit: 13.02.2003
Beiträge: 149
|
Grüß euch
ich habe ein kleines Problem bei mir im Haus, beim Duschen gab es mir einen elektr. Schlag (tat ziemlich weh )die Messung der Wasserleitung gg. Erdung ergab 50 V ! bissl zuviel, oder ? aja, Fi-Schalter ist nicht gefallen, komischerweise (is aber OK, mit Prüflampe getestet) was könnte die Ursache sein ? nacheinander auschalten der Stromkreise ergab KEIN logisches Ergebnis --> ich konnte nicht feststellen welcher Stromkreis das wahrscheinlich defekte Gerät hat hat vielleicht ein Elektriker eine Idee ? Bitte Bitte um Hilfe, is nähmlich mühsam immer den Fi-Schalter auszuschalten beim Duschen |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Elite
![]() Registriert seit: 23.03.2000
Alter: 64
Beiträge: 1.058
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Veteran
![]() Registriert seit: 12.06.2002
Alter: 52
Beiträge: 219
|
die funktion eines fi kann man NICHT mit einer prüflampe testen !!!!!
ein fi löst dann aus, wenn ein sogenannter fehlerstrom fließt. dh: wenn es zu einem stromfluß (mind 30 mA) zwischen phase (schwarz) und erde (gelb/grün) kommt. die funktion prüft man mittels der taste am fi oder durch einen provozierten fehlerstrom. wende dich an den "elektriker", der die installation vorgenommen hat, oder an ein konzessionierten elektriker, der den pfusch beseitigt. sollte diese installation ein konzessionierter elektriker vorgenommen haben, setze dich mit dem www.vki.at in verbindung, denn diese installation ist lebensgefährlich und reicht aus, die konzession zu verlieren.
____________________________________
Das ist meine Meinung, die sich auf kein Wissen stützt. |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Senior Member
![]() Registriert seit: 13.02.2003
Beiträge: 149
|
... mit Prüflampe testen hab ich so gemeint: untere Seite Phase, obere Seite des Fi Nullleiter. Dann muss er rausfliegen
Mit der Taste fällt er natürlch auch. wenn ich Nullleiter gg. Erdung messe liegen 40 Volt an, dh es muss doch irgendwo ein Problem mit der Erdung geben. Kann es sein dass sich bei einen Stromkreis die Erdungsverbindung gelöst hat ? Oder liege ich mit meiner Überlegung falsch Normal wird ein Fehlerstrom über die Erdung abgeleitet, wenn die Verbindung aber unterbrochen ist, wohin fließt dann der Strom ?? |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Veteran
![]() Registriert seit: 12.06.2002
Alter: 52
Beiträge: 219
|
der strom findet immer einen weg zur erde (planet) - notfalls über dich. die erdungsleitung hat aber einen geringeren widerstand als du, so ca. 2- 4 tausendmal kleiner, dh: der strom der über dich fließt, ist vernachlässigbar gering, da sich der strom bei konstanter spannung aus strom = spannung durch widerstand ergibt.
kurz zusammengefaßt: über dich fließt 2- 4 tausendmal weniger strom als über die erdungsleitung und der fi schaltet bei ca 30 mA stromfluß über die erdungsleitung ab. der fehler bei dir ist ohne lokaler überprüfung von der ferne nicht zu diagnostizieren. :-(( aber: wie alt ist die installation??? gab es vorher nullung??? ist die waschmaschine ohne erdungsanschluß??? (machte man früher, als die fi neu waren, da es bei den damaligen waschmaschinen zu beträchtlichen kriechströmen kommen konnte, die den fi auslösten) stecke alle geräte ab und sieh nach, ob der fehler noch da ist. wenn ja, elektriker wenn nein, ist ein gerät defekt
____________________________________
Das ist meine Meinung, die sich auf kein Wissen stützt. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Stammgast
![]() |
@wallhall!
Da steckt ein Gerät an einer Steckdose welche nicht geerdet ist. Womit machst du Warmwasser?
____________________________________
M.f.G. Karl |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
gesperrt
|
Zitat:
er muss auch auslösen wenn du "nullleiter" und erde verbindest,egal ob gerät dranhängt oder nicht! und das geht sehr wohl mit prüflampe. |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 13.12.2002
Alter: 43
Beiträge: 2.564
|
1.) Hast du eine Ahnung wie groß dein Erdungswiderstand ist (hast nen Hauserder) ?!
2.) Kontrolliere die Potentialausgleichsschine... 3.) Meißt ist ein defektes Gerät oder eine kaputte Leitungs- oder Gehäuseoisolation schuld... 4.) Schließ alle Geräte an und schalte sie ein -> dreh mal die Sicherungen nach und nach (oder LS abschalten) ab und miss die Spannung zwischen Erde und Nullleiter nach dem FI (am besten mit Belastung wegen der Selbstinduktionsspannung). Also zB. 47KOhm Wid. parallel zum Spannungsmessgrät (ca. 5mA Querstrom). 6.) Welchen FI verwendest du (30mA, 100mA, 300mA) und Type (Auslösekaraktaristik, Verzögerung,...) 7.) Simmuliere einen Fehler z.B L1 nach FI und Erde vor FI mit 4,7KOhm Wid. (ca. 50mA Fehlerstrom @30 mA FI). 8.) Ruf einen Elektriker an (der macht auch meißt eine Isolationsprüfung mit 500 bis 1000V und findet so den Fehlerstromkreis)...
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik „Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921 „Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson \"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023
|
Trenne alle angeschlossenen Geräte vom Netz, Fehler besteht weiterhin so ruf bitte einen kompetenten Elektriker zuhilfe.
Eine Ferndiagnose ist ohne Kenntnis der lokalen Gegebenheiten nur ein Ratespiel und es könnte dich auch beim nächsten Griff zum Wasserhahn elektrisieren, es besteht sehr wohl Lebensgefahr. einige der zahlreichen Möglichkeiten die in Zusammenhang stehen können Wasserleitungsrohre aus Metall, nicht an Potentialausgleichsschiene angeschlossen Duschtasse aus Metall, nicht an Potentialausgleichsschiene angeschlossen Isolation der Hausinstallation defekt 1-polige Leitungsschutzschalter Neutralleiter verschiedener Stromkreise trotz 2-poliger Leitungsschutzschalter verbunden Fehlerstromschutzschalter defekt fehlende bzw mangelnde Schutzleiterinstallation defektes Gerät(ganz grob: Gerät für 230V-Anschluss, max. zulässiger Fehlerstrom 7mA) und noch sehr viel mehr p.s. eine Prüflampe ist zur Überprüfung der korrekten Funktion eines Fehlerstromschutzschalters nicht geeignet, detto ein Digitalmultimeter zeigt nicht immer die korrekten Werte an(hilfreiche Tipps-> Franznovak |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Senior Member
![]() Registriert seit: 13.02.2003
Beiträge: 149
|
@all
herzlichen dank für euere tipps, konnte gestern nicht mehr antworten weil ich auf aussendienst musste. tja ich hab den fehler gefunden, erdungs-kabel hat sich bei einen stromkreis von der schiene im sicherungskasten gelöst, daher konnte der fehlerstrom nicht abfliessen. genauer gesagt ist das kabel bei der schraube gebrochen (war wohl zu stark angeschraubt) das defekte gerät habe ich noch nicht gefunden, das wird wohl meine wochenendaufgabe und danke für den tipp mit der brausetasse, ist tatsächlich nicht an der pot-schiene angeschlossen (wird auch zur wochenendaufgabe) nochmal danke für eure hilfe, is echt ein cooles forum hier ![]()
____________________________________
lg wallhall
|
|
|
|
![]() |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|