![]() |
![]() |
|
|
|||||||
| Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC Rat & Tat zu allen "Schaltkreisen außerhalb des PCs"... |
![]() |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
|
|
#1 |
|
11110110001
![]() |
Also bei mir im Haus schaut das so aus:
Hab 3x16mm² Zuleitung - die würde max. 3x 61A aushalten und ist mit 3x 50A abgesichert - macht in Summe also: 3x50A= 150A 150x230V= 34,5 kW (max.) Oder pro Zuleitung (sind ja 3 Stück) max. 11,5 kW
____________________________________
(\___/) (='.'=) (")_(") ...errare humanum est... |
|
|
|
![]() |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|