Wieviel deine Hauptleitung aushalten würde kannst da nachschaun:
http://kfkok-com.cust.netzone.ch/Aus...erschnitte.htm Das hängt vom Querschnitt der Kupferleitung zu deinem Sicherungs kasten ab Wieviel die sicherung aushällt steht drauf. Dann kannst wie Blaues U-boot geschrieben hat die gesammt leistung berechnen.
____________________________________
\'I think I spider\' |
|
|
|
|
|
#2 |
|
11110110001
![]() |
Also bei mir im Haus schaut das so aus:
Hab 3x16mm² Zuleitung - die würde max. 3x 61A aushalten und ist mit 3x 50A abgesichert - macht in Summe also: 3x50A= 150A 150x230V= 34,5 kW (max.) Oder pro Zuleitung (sind ja 3 Stück) max. 11,5 kW