Hi !
Das mit der zweiten Zuleitung vergiss mal schnell wieder. Es genügt eine und die Bewegungsmelder werden "parallel" geschaltet. (Siehe Skizze von xandl 33). Wenn nämlich die zweite Anspeisung anderswo abgesichert ist,nicht am gleichen Leitungsschalter macht´s einen KURZSCHLUSS !!! Dann kannst gleich 2 neue BWM besorgen,wennst a Pech hast. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
Elite
![]() Registriert seit: 07.02.2003
Beiträge: 1.037
|
wie gesagt,dass mit deiner "Reihenschaltung" ist eher eine schlechte idee. im schlimmsten fall hättest du einen phasenschluß, wenn du die 2. anspeißung von einer anderen phase erwischen würdest.
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Inventar
![]() |
Welche Type von BWM ist das ?
Musst aufpassen: wenn der ein Relais-Leistungsteil hat, danngeht das mit dem Parallelschalten. Wenn der ein Triac oder MOSFET Leistungsteril hat, dann wäre das ungesund. Genau so wie eine Versorgung duech unterschiedliche Phasen. Zus Sicherheit könnted Du gehen N schalten (sehr unsaubere Lösung) oder ein Trennrelais zwischenschalten.
____________________________________
Bei Problemen zwei Griffe ranschweißen und aus dem Fenster ..... |
|
|
|
|
|
#14 |
|
Veteran
![]() Registriert seit: 23.05.2000
Beiträge: 488
|
ok, thx @ all, werde mich mal ans montieren machen,
und wenns finster bleibt melde ich mich noch mal ![]() stefan |
|
|
|
![]() |