| Guru, e-Zitate & Off Topic Der WCM-Guru auch online, mysteriöse technische Angaben und sonstige 'Verlautbarungen' |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#11 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 28.09.2001
Beiträge: 2.179
|
Ub = 100V
UR1 = 70V UR2 = 30V ok, R3 = 70Ohm kommt parallel zu R2 und ergibt RParallel Die Spannungen teilen sich wie folgt auf: UR1 = 75V URParallel = 25V.... das sind um 18,33% weniger als zuvor bzw. URParallel = 5/6 * UR2 Das Selbe Verhältnis gilt für die Widerstandsgrössen RParallel = 5/6 * R2 Spannungsteilerformel: RParallel = (R2*R3) / (R2 + R3) = 5/6 * R2 R3 hat 70 Ohm, die Formel nach R2 aufgelöst ergibt einen Wert von 14,337 Ohm RParallel ist demnach 5/6 * 14,337 Ohm = 11,94 Ohm. Erste Schaltung: 30V an R2 ergibt 2,092A Strom Derselbe Strom fliesst natürlich auch durch R1 bei 70V Spannungsabfall und ergibt daher R1 = U/i = 70/2,092 = 33,45 Ohm. Zweite Schaltung: R1 + Rparallel = 45,39 Ohm I = 100V/45,39V = 2,20A Probe: Multipliziert man R1 mit dem Strom von 2.20A so kommen die 75V Spannungsabfall an R1 heraus! Ich HOFFE die Berechnung stimmt! MfG Flo P.S. hab ich wo einen Fehler? |
|
|
|