Gibt es einen Sicherungsautomaten welcher eine Ethernetschnittstelle inkludiert hat? Mit welcher es möglich ist die Sicherung über das IP-Netzwerk zu prüfen (ausgelöst Ja/Nein)? Problem ist folgendes, zweitweise fallen bestimmte Geräte aus (im IP-Netzwerk nicht mehr erreichbar). Nun müsste man wissen, ob die Sicherung ausgelöst oder ob das Gerät sich einfach nur aufgehängt hat bzw. defekt ist. lg |
|
|
|
|
|
#3 |
|
*****troll
![]() Registriert seit: 24.03.2003
Ort: wien
Alter: 66
Beiträge: 1.701
|
aber EIB prüft auch nicht die sicherungsautomaten sondern automatisiert die schalter .....
hängengebliebene geräte erkennt man mit watchdogs, oder eigener serverhardware, die noch ansprechbar ist, wenn das bs hängt wenn die sicherungsautomaten auslösen, hats eh was mit den leitungen und deren belastungen,...das sollte doch nicht sein, frag mal den elektriker deines vertrauens
____________________________________
.................................. dieser hilfreiche beitrag kostet nichts, außer ein paar bier .................................. Tante Jolesch: „Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus!“. |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 08.02.2001
Beiträge: 9.977
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498
|
Bezüglich Sicherungsautomaten würde ich mich mal bei www.moeller.net erkundigen. Einfacher ist sicherlich ein Voltmeter das busfähig ist. Wen es über ein bischen Intellegenz verfügt, meldet es automatisch wenn eine Schwellwertüber / Unterschreitung stattgefunden hat. Mit einem Scanner kannst damit mehrer Leitungen sequenziell überwachen. z.B.: http://www.keithley.de/products/dmm . Vergiss nicht eine unabhängie Stromversorgung für das Multimeter, sonst kannst nur indirekt den Stromausfall durch das schweigen des Messgerätes feststellen!
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen, der Mensch hat Gott erschaffen. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Trashtroll
![]() |
Ich weiß nicht, ob es eine Sicherung oder einen FI mit integrierten Netzwerkanschluss oder Busanschluss gibt.
Wäre sicher hilfreich, wenn man per fernwartung ein paar mal probieren kann wieder einzuschalten *gg* Was ich kenne ist eine eigene Überwachungseinheit, welche überprüft, ob Spannung an den Verschiedenen Ausgängen anliegt und so den Ausfall von Sicherungen wahrnehmbar macht.
____________________________________
It's more fun to write crap that nothing! Just kidding. ![]() Ich bin für kreative Rechtschreibung, da kann man keine Fehler machen |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
*****troll
![]() Registriert seit: 24.03.2003
Ort: wien
Alter: 66
Beiträge: 1.701
|
Zitat:
laut zulassung und definition DARF es automatisiert wieder einschaltbare sicherungs automaten, bzw RCDs(=Fi) nicht geben RCD: Fehlerstromschutzschalter löst wegen fehlerstrom aus, d.h. meist spannung an masse, und versucht es halt immer wieder, der arme tropf, der grad da das gerät berührt und immer wieder stromstösse kriegt, bis er wirklich durchgegrillt ist bei sicherungen: diese dienen dem leitungsschutz, wenn zuviel stromfließt, um die leitungen nicht zu überlasten, ich freu mich auf das feuer vom abgebrannten haus, wenn die leitungen trotz dauernder überlastung immer wieder eingeschaltet werden!!! da ist ein prinzipieller denkfehler in der überwachungstheorie!! wenn sicherungen fliegen sollte man die ursache beheben nicht die symptome oder schminkst auch die pusteln von den masern weg und sagst es ist nix ![]()
____________________________________
.................................. dieser hilfreiche beitrag kostet nichts, außer ein paar bier .................................. Tante Jolesch: „Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus!“. |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 08.02.2001
Beiträge: 9.977
|
Muss ja nicht zum Einschalten gehen über IP, aber Statusmeldung würde dem TO wohl schon genügen...
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
*****troll
![]() Registriert seit: 24.03.2003
Ort: wien
Alter: 66
Beiträge: 1.701
|
statusmeldungen müssen dann über ein versorgungsunabhängiges netz kommen, wenn kein strom mehr da ist, wie soll die alarmierung dann funktionieren
scherzerllösung: häng ein lamperl in den stromkreis, dieses wird von einem batteriebetriebenen helligkeitssensor überwacht, der meldet über ein angeschlossenes handy einen alarm, wenn der strom weg ist
____________________________________
.................................. dieser hilfreiche beitrag kostet nichts, außer ein paar bier .................................. Tante Jolesch: „Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus!“. |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Jr. Member
![]() Registriert seit: 04.01.2003
Beiträge: 24
|
Im Prinzip reicht eine Statusanzeige aus, in weiterer Folge wäre auch SNMP nicht schlecht mit dem man den Zustand abfragen könnte.
Wenn sowohl das spannungsüberwachte Gerät als auch die Ethernetspannungsüberwachung nicht erreichbar sind, dann ist wohl die Spannung nicht vorhanden -> Sicherung gefallen. Falls nur die Ethernetspannungsüberwachung erreichbar ist, dann wird wohl das spannungsüberwachte Gerät ein Problem haben (watchdog ist zwar vorhanden, allerdings bei einem Hardware defekt oder wenn das Betriebsystem im halbfunktionieren zustandist, bringt es nicht wirklich was). Die Lösung sollte natürlich auch kosteneffizient sein. |
|
|
|
![]() |