| Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC Rat & Tat zu allen "Schaltkreisen außerhalb des PCs"... |
![]() |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#21 |
|
Senior Member
![]() Registriert seit: 13.10.2004
Ort: Seit neuestem Wien
Alter: 42
Beiträge: 180
|
Wennst du sie mit einem billigen Voltmeter messen kanst: ja
misst was? |
|
|
|
|
|
#22 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.08.2001
Alter: 47
Beiträge: 1.508
|
1.3 V
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
Master
![]() Registriert seit: 05.02.2006
Ort: Tirol
Alter: 52
Beiträge: 602
|
Ist da vielleicht eine Glimmlampe im Lichtschalter?
MfG Ashape |
|
|
|
|
|
#24 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.08.2001
Alter: 47
Beiträge: 1.508
|
Nein, ganz normale Lichtschalter - also beide Schalter kontrollieren 2 Deckenlampen - aber nicht einzeln - sondern alle beide gleichzeitig.
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
Master
![]() Registriert seit: 05.02.2006
Ort: Tirol
Alter: 52
Beiträge: 602
|
Wie.....alle beide gleichzeitig...?
MfG Ashape |
|
|
|
|
|
#26 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 01.08.2001
Alter: 47
Beiträge: 1.508
|
Ich mein, 2 Lichtschalter an verschiedenen Orten (Wohnzimmer, Vorraum) - und man kann mit jedem dieser beiden Lichtschalter entweder das Licht an oder ausschalten.
|
|
|
|
|
|
#27 |
|
Master
![]() Registriert seit: 05.02.2006
Ort: Tirol
Alter: 52
Beiträge: 602
|
Aha, eine Wechselschaltung. Oder sind es Taster?
Normalerweise sollten im ausgeschalteten Zustand 0V an der Fassung anliegen. Möglicherweise ist einer deiner Schalter leicht defekt und trennt den Kontakt nicht ganz sauber. Vielleicht kannst du das ja überprüfen? MfG Ashape |
|
|
|
|
|
#28 |
|
Inventar
![]() Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498
|
Hast du deine geräuschvolle Lampe in eine Schreibtischlampe oder Stehlampe geschraubt, die mit einem Stecker mit dem Netz verbunden ist? Da ich zu >99% davon ausgehe, dass der Schalter bei einer solchen Lampe auch nur einpolig ist, hast du die gleichen Verhältnisse wie bei deiner Deckenlampe. Nur kannst du den Stecker um 180° drehen, und vertauscht so die "Polarität" an der Lampe. Damit kannst du nachweisen ob es daran liegt, dass der Nullleiter anstelle der Fase unterbrochen wird. Einen Kriechstrom nachzubilden ist schwierig.
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen, der Mensch hat Gott erschaffen. |
|
|
|
|
|
#29 |
|
Senior Member
![]() Registriert seit: 13.10.2004
Ort: Seit neuestem Wien
Alter: 42
Beiträge: 180
|
Würde an deiner Stelle die Schalter tauschen. Danach nochmal Messen. Wenns weg ist, passt, wenn nicht solltest du dir einen Elektriker kommen lassen.
|
|
|
|
![]() |