nochmal:
eine erdung auf der wasserleitung ist (vor allem !!!) ohne FI unzulässig und grob fahrlässig (ob auch schon österreichweit kann ich erst am montag gucken, denke aber schon, da öve)!!
ja - du hast im fehlerfall den ganzen strom auf den wasserleitungen und allem das damit verbunden ist.
wenn ein gerät bei dir einen kurzschluss aufs gehäuse hat welches natürlich mit der erdung verbunden ist und diese erdung an die wasserleitung angeschlossen ist, dann leitest du diesen strom weiter auf alle damit verbundenen wasserleitungen im ganzen haus.
der fi erkennt (aufgrund 1.kirhoffsches gesetz & summenstromwandler) den abgang und unterbricht die verbindung.
wenn du keinen fi hast fließt so lange ein hoher fehlerstrom bis die sicherung (in deinem fall die von dir angegebenen 10A) auslöst.
stehe für weitere fragen gerne zur verfügung