|  |  | |
|  |  | 
| 
 | |||||||
| Registrieren | Hilfe/Forumregeln | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | 
| Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC Rat & Tat zu allen "Schaltkreisen außerhalb des PCs"... | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  14.01.2004, 13:27 | #11 | 
| Inventar  |   also ich hab in der TAEV nachgeschaut mauerwerk unterputz in rohr/schlauch mit 3 belasteten adern ohne (3 mal phase) bei 2,5mm² querschnittmit Cu(Kupfer) dürftest mit 20A absicher weis halt ned wie weit das mit deiner installation 
				____________________________________ MfG Nightman | 
|   |   | 
|  14.01.2004, 13:32 | #12 | 
| Gast 
					Beiträge: n/a
				 |  und das mit dem "anzapfen"  der 380 V Leitung geht sicher in Ordnung? versteht nicht falsch, will euer wissen nicht untergraben, will halt nur auf nummer sicher gehen.... | 
|   | 
|  14.01.2004, 13:34 | #13 | 
| Inventar  |   geht in ordnung   
				____________________________________ MfG Nightman | 
|   |   | 
|  14.01.2004, 13:39 | #14 | 
| Gast 
					Beiträge: n/a
				 |  ok - dankeschön nochmals für deine bzw. eure mithilfe!!!! PS: könntest du mir ev. noch sagen wo ich das schwarz auf weis hab, damit ich es meinem Bekannten auch zeigen kann, das er sich !!! irrt!!!! lg | 
|   | 
|  14.01.2004, 13:43 | #15 | |
| Inventar  |   Zitat: 
 frag bei einem elektriker betrieb nach bzw ruf ochmal bei EVN an ide haben ja ide bestimmungen ja vorliegen irgentwo probs bekommst aber keine da bin ich mir sicher 
				____________________________________ MfG Nightman | |
|   |   | 
|  14.01.2004, 13:49 | #16 | 
| Gast 
					Beiträge: n/a
				 |   nein, bin dir eh für deine auskunft und hilfe dankbar, bitte versteh nicht falsch.... meinte ja nur dass er das dann wieder nicht glaub, aber das ist mir eh wurscht hauptsache ich weiß es  DANKESCHÖN DANKESCHÖN DANKESCHÖN  | 
|   | 
|  14.01.2004, 13:51 | #17 | 
| Inventar  |    np  np  
				____________________________________ MfG Nightman | 
|   |   | 
|  14.01.2004, 13:54 | #18 | 
| Veteran  | da is man mal kurz auf mittagspause und schon is alles erledigt     mit sw auf weiß, schau mal im google "vorschriften der elektrotechnik" da solltest einiges finden. außerdem du machst ja nix anderes als einen zweiten verbraucher anzuschliessen. hast ja auch auf einer sicherung mehrere steckdosen. und, wie schon geschrieben, verwendest ja immer nur einen. mit ein bissl glück geht es mit der 16A, da ja der nennstrom (ca. 18A) nicht immer benötigt werden(heizt bis temp. erreicht dann nur noch halten der temp. und dafür wird weniger benötigt) 
				____________________________________ gruß valhalla | 
|   |   | 
|  14.01.2004, 13:58 | #19 | 
| Inventar  |   besser als valhalla hätte ich es auch ned machen (schreiben) können  
				____________________________________ MfG Nightman | 
|   |   | 
|  14.01.2004, 14:04 | #20 | 
| Gast 
					Beiträge: n/a
				 |  egal; hauptsache wir haben es geschafft, wie ist auch egal, und so nebenbei hab ich ein wenig kenntnis über das ganze erlangt.... DANKE  | 
|   | 
|  | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| 
 | 
 |