|  04.08.2003, 22:49 | #1 | 
| Veteran  Registriert seit: 23.05.2000 
					Beiträge: 488
				 |  220 V / Kapazität habe eine LAN laufen mit mehreren PC, alle über etliche verteilerdosen angeschlossen auf EIN UND DER SELBEN 220 V steckdose. ich weiss schon daß das sehr dämlich und natürlich zu vermeiden ist, aber trotzdem (und weil´s um eine wette geht) die ernstgemeinte frage an den elektrokundigen: was kann sein ausser daß der FI fällt weil zu viel last zusammenkommt ? gibt es theoretisch die möglichkeit daß das überlastete kabel in der wand zum glühen anfängt und die ganze bude abbrennt, oder ähnliche horrorszenarios ? thx ste | 
|   |   | 
|  04.08.2003, 23:10 | #2 | 
| Abonnent  Registriert seit: 19.11.2001 Alter: 65 
					Beiträge: 225
				 |   Hallo der FI fällt nicht weil zuviel "Last" drauf ist sondern bei einem Fehlerstrom. Das Kabel kann nur abbrennen wenn die Sicherung oder der Sicherungsautomat nicht richtig auf das Kabel abgestimmt ist (z.B. 16 A (Ampere) Kabel 1,5 Quadratmillimeter). M.f.G. Manfred | 
|   |   | 
|  04.08.2003, 23:21 | #3 | 
| -------------  |   wieviele Rechner sind es ? wenn du 2 Haarföns an einer Steckdose betreibst, verbrauchst du (wahrscheinlich) mehr Watt als mit deinen Rechnern 
				____________________________________ EnJoy * Kl. Anleitung, welche Infos bei Problemen benötigt werden * was ich nicht weiß, weiß Google bzw. vorm Posten Listen to Bart * BITTE, füttert keine Trolle, siehe auch Definition bzw. Merkbefreiung - Verordnung * Wie man Fragen richtig stellt | 
|   |   | 
|  04.08.2003, 23:22 | #4 | |
| Inventar  Registriert seit: 30.01.2001 Alter: 52 
					Beiträge: 1.726
				 |  Re: 220 V / Kapazität Zitat: 
 wenn ein paar Wasserkocher (meiner hat 3000W !) anschliessen würdest und die Sicherung nicht da wäre, dann könnte die Bude abbrennen, aber wenn alles OK ist in Deiner Installation, dann sollte nicht abrennen! (Das ist natürlich nur zur Veranschaulichung! - nicht ausprobieren! - hafte für nichts!) | |
|   |   | 
|  04.08.2003, 23:26 | #5 | 
| Inventar  Registriert seit: 13.12.2002 Alter: 43 
					Beiträge: 2.564
				 |   Also fallen tun tut nur die Sicherung (Schmelzsicherung oder Leistungsschalter). Für 1,5mm² (fixe Wandverlegung) gilt: max. Absicherung - 16A Das entspricht unter der Annahme reiner Wirkleistung (cos phi = 1 !!!): Pmax.=230V*16A=3680 W.... ps: Die engstelle is sicher die Versorgungsleitung also -> alle Stromkreise, die von dort audgehen dürfen in Summe nicht mehr als 3680W nehmen !!! ps2: Verteiler sind laut Bediehnungsanleitung bzw. Aufschrift auf der Rückseite meißt nur mit 12, 10 oder 6A belastbar !!! ps3: Der FI kann (soll) fallen bei: Fallscher Leitungverlegung Potenital auf metal. Gehäusen Erdungsproblemen (Gas, Wasser, Heitzung, TV/SAT,...) 
				____________________________________ „Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik „Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921 „Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson \"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi | 
|   |   | 
|  05.08.2003, 11:18 | #6 | 
| Veteran  Registriert seit: 23.05.2000 
					Beiträge: 488
				 |   danke für die bisherigen antworten, sehe schon klarer. eines habe ich aber leider noch nicht ganz ver- standen: eine zum kabelquerschnitt passende absicherung jetzt einmal vorausgesetzt, was geschieht wenn ich an dieser steckdose nun geräte anschliesse die in summe die 3600W leistungsaufnahme über- steigen, ohne gleichzeitig einen fehlstrom o.ä. zu erzeugen? thx stefan | 
|   |   | 
|  05.08.2003, 11:25 | #7 | |
| Gast 
					Beiträge: n/a
				 |   Zitat: 
  | |
|   | 
|  05.08.2003, 20:11 | #8 | 
| Inventar  Registriert seit: 13.12.2002 Alter: 43 
					Beiträge: 2.564
				 |   1.) Bei richtiger Sicherungsauswahl fällt Sie (Abschaltstrom, Auslöseverzögerung (zB. flink oder träge)). 2.) Ohne oder zu große Sicherung: a.) gute Kühlung durch Umgebungsluft -> Leitung wird unzulässig warm (Grenzwert is 50-60°C) funkt jedoch noch weiter bei nicht zu großem Strom. b.) Verlegung in Wand oder sonstige schlechte Kühlung -> PVC is ab ca. 70°C schmelzbar -> entweder FI oder Sicherung fällt oder Leitungsbrand steht bevor (!!!) ps: Kabelwid. pro Meter (Cu, 1,5mm²) ca. 11-12milliOhm pro Meter Verlustleistung = Kabelwid.*Kabellänge*Strom² Verlustleistung pro Meter = Kabelwid. pro Meter * Strom² 
				____________________________________ „Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik „Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921 „Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson \"Eine Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt.\" Mahatma Gandhi | 
|   |   | 
|  06.08.2003, 10:46 | #9 | 
| Veteran  Registriert seit: 23.05.2000 
					Beiträge: 488
				 |   besten dank für diese ausführliche info, das hilft mir schon mal sehr weiter ! eins noch bitte: gibt´s ein messgerät daß ich zwischen wanddose und den ersten verteiler zwischenstecken kann, um zu messen wieviel in summe da schon drüber- geht ? (und wenn ja wer/wo hat/gibt´s das) danke nochmal  stefan | 
|   |   | 
|  06.08.2003, 14:16 | #10 | |
| Inventar  Registriert seit: 30.01.2001 Alter: 52 
					Beiträge: 1.726
				 |   Zitat: 
 oder bei www.conrad.at ENERGY-CHECK 3000 Artikel-Nr.: 125319 - 13 Preis 24,95 EUR Entdecken Sie die "Stromfresser" in Ihrem Haushalt und senken Sie so Ihre Stromkosten. Und das ohne Installationsaufwand. Denn den Energy Check stecken Sie einfach an der Netzsteckdose und den jeweiligen Verbraucher am Energy Check an. Neben der Wirkleistung in W und der Arbeit in kWh, wird Ihnen zusätzlich die Verbraucher-Einschalt- sowie die Aufzeichnungsdauer angezeigt. Übrigens: Wenn Sie den aktuellen Stromtarif eingeben, erhalten Sie die Stromkosten Ihrer Waschmaschine oder Ihres Kühlschranks auf Euro und Cent genau. Selbst die oftmals unterschätzten Stand-by-Betriebskosten von TV-Geräten und Sat-Receivern werden exakt berechnet. Technische Daten: Wirkleistungsbereich 1,5 - 3000 W · Auflösung 0,1 W · Toleranz ± 1 % ± 1 Digit · Verbrauchsmessung: 1 Wh - 9999 kWh · Aufzeichnungsdauer max. 99 Tage · Betriebsspannung 230 V/50 Hz ± 10 % · Eigenleistungsaufnahme ca. 1,8 W. | |
|   |   | 
|  | 