Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Das war der blaue Draht (Die "Null-Leitung") mit dem Gelb-grünen Draht (Erdung) zusammengekommen. Vielleicht ist das ok in anderen Ländern. In Österreich nicht. Bei mir sind sogar ca. 6 Volt zwischen Blau und gelb-grün. Wenn du die beiden Drähte verbindest, dann fliegt der FI. Gelb-Grün ist bei am Grundstück geerdet, Blau ist irgendwo geerdet. Trotzdem darf man Blau niemals auch nicht gedanklich irgendwie mit Erde in Verbindung bringen. Unsere SchukostecKer kann man herausziehen und um 180 Grad verdreht wieder in die Steckdose stecken. Dann sind Phase und Blau vertauscht.
Ich glaube, bei Dir fließt irgendwo ein Fehlstrom in Richtung Gelb-Grün.
Probier mal alle Geräte durch: Zieh jeweils den Netzstecker und steck in wieder um 180 Grad gedreht in die Steckdose. Wenn das Problem dann vielleicht nicht mehr auftritt, hast du Glück gehabt, das ist zwar keine Lösung, aber ein work-around.