Zitat:
|
Jetzt noch eine blöde frage: wenn die klimaanlage 2300W braucht dann fliessen bei 230v 10A durch die leitung. Damit der fi nicht abschaltet müssen auch wieder 230v bei 10A am anderen ende rauskommen. Was wird dann eigentlich verbraucht, wenn genauso viel reingeht wie rauskommt?
|
Strom fließt nur wenn eine Potentialdifferenz (Spg.sdifferenz) vorhanden is.
Einfaches Bsp:
Netz <-> Phase_1=230V <-> Verbraucher <-> Neutralleiter=0V <-> Netz
Wenn Phase_1 und Neutralleiter über an einem Einphasen-FI angeschlossen sind, so fließt der (Verbracher)Strom aus dem Netz (=Spg.squelle) "hinein" (enspricht Iphase) über den Verbraucher (verrichtet dort die Leistung=Strom * Spg.sdifferenz = I*230V) und über den Neutralleiter (geschlossener Stromkreis !!!) wieder ins Netz "zurück" (entspticht In).
Da Iphase + In = 0 (gleich groß, nur entgegengesetzes Vorzeichen) haben, stört es den FI nicht.
Falls jedoch ein Fehlerstrom auftritt fließt Strom über Erde oder PE-Leiter ins geerdete Netz (Trafostationsternpunkt liegt auf Erde). Somit ist der Strom durch die Phase Iphase und der Strom durch den Neutralleiter In nicht mehr gleich.
@ca. 30mA Stromdifferenz spricht der FI an und sollte Mensch&Gerät schützen.