Also fallen tun tut nur die Sicherung (Schmelzsicherung oder Leistungsschalter).
Für 1,5mm² (fixe Wandverlegung) gilt: max. Absicherung - 16A
Das entspricht unter der Annahme reiner Wirkleistung (cos phi = 1 !!!):
Pmax.=230V*16A=3680 W....
ps: Die engstelle is sicher die Versorgungsleitung also -> alle Stromkreise, die von dort audgehen dürfen in Summe nicht mehr als 3680W nehmen !!!
ps2: Verteiler sind laut Bediehnungsanleitung bzw. Aufschrift auf der Rückseite meißt nur mit 12, 10 oder 6A belastbar !!!
ps3: Der FI kann (soll) fallen bei:
Fallscher Leitungverlegung
Potenital auf metal. Gehäusen
Erdungsproblemen (Gas, Wasser, Heitzung, TV/SAT,...)
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson