Wenn du nen alte E-Installation hast können die ständigen Leckströme ausreichen den 30mA-FI ständig zum auslösen zu bringen.
ps: Der Elekriker macht sowieso eine kleine Anlagenprüfung beim FI-Tausch; - hoffentlich hält deine Anlage die Hochspg.sisolationsprüfung durch.
Zitat:
Der Isolationswid. Leiter-Leiter und Leiter-Erde darf nicht kleiner als:
- 1000 Ohm je Volt Betriebsspg. in trockenen bzw. feuchten Räumen
- 500 Ohm / Volt in nassen Räumen und im Freien
sein.
d.h.: 230 KOhm zwischen Leiter - Erde bzw. Leiter - Neutralleiter, und 400 KOhm zw. Leiter-Leiter....(der zulässige Fehlerstrom ist also 1mA)
Prüfspannung:
- 500V DC bei Netzspg. <500V
- 1000V DC bei Netzspg. >500V
Gute Anlagen erreichen leicht 10 MOhm und mehr
|
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson