Zitat:
Original geschrieben von ruffy_mike
Also: die Dose ist auf jedem Fall ausserhalb des Schutzbereiches (gegenüber der Wanne, über 1m entfernt).

Und wegen dem FI-Schalter: die Erdung hat ja nichts mit dem FI-Schalter zu tun, oder...?
Doch.
Der Fehlerstrom fliesst ja gegen Erdung ab und der FI-Schalter miesst einfach, ob der ganze "Strom" der über die Phase(n) ins Haus kommt über den Neutralleiter wieder ins Netz zurückfliesst, entsteht eine Differenz so löst er aus. Differenz entsteht eben wenn ein Teil des "Stromes" gegen Erde abfliesst. Das kann sein, weil ein Gerät intern defekt ist(die Isolierung gegenüber dem Gehäuse nimmer funktioniert(kein schutzisoliertes)) oder z.b. weil ein Fön in die gefüllte Badewanne fällt(Metallene Badewannen müssen am Potentialausgleich angeschlossen sein)
Der aufgedruckte Wert am FI 300mA,100mA,30mA etc. gibt den Differenzwert an, ab welchem der FI fällt.

Vorgeschrieben für Haushalte ist das bei wesentlichen Anlagenänderungen FI mit nicht höherem zulässigen Fehlerstrom von 30mA eingesetzt werden fürs ganze Haus, die Vorschrift nur für den Badbereich ist schon überholt.
Empfehlenswert: Fi mit Typ G Charakteristik (fällt nicht so leicht bei Spannungsschwankungen(Blitzeinschlag in Stromleitungen))