Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 03.04.2003, 12:42   #4
wallhall
Senior Member
 
Registriert seit: 13.02.2003
Beiträge: 149


Standard

... mit Prüflampe testen hab ich so gemeint: untere Seite Phase, obere Seite des Fi Nullleiter. Dann muss er rausfliegen
Mit der Taste fällt er natürlch auch.

wenn ich Nullleiter gg. Erdung messe liegen 40 Volt an, dh es muss doch irgendwo ein Problem mit der Erdung geben. Kann es sein dass sich bei einen Stromkreis die Erdungsverbindung gelöst hat ? Oder liege ich mit meiner Überlegung falsch


Normal wird ein Fehlerstrom über die Erdung abgeleitet, wenn die Verbindung aber unterbrochen ist, wohin fließt dann der Strom ??
wallhall ist offline   Mit Zitat antworten