Standard Berechnung zur Wakü-Thermik

Hallo,
wer mag, der überprüfe doch mal, ob er auf dasselbe Ergebnis kommt:

Eine CPU habe eine Verlustleistung von 60W und gebe diese auch vollständig an das Wasser ab.

Die Pumpe schafft einen Volumenstrom von 300l/h.

Die spez. Wärmekapazität des Wassers ist 4,18 kJ/(kgK).

Dichte des Wassers: 1 kg/l.

Beim Durchstömen des Kühlkörpers komme ich auf eine Temperaturerhöhung des Wassers um nur 0,172K.

Kann das sein, so wenig nur?