Hallo Rudi,
das ist laut Schaltbild nicht möglich. Die Software kann nur zwischen 12V und 0V schalten. Schau dir den Schalter S1 an.
Es ist ein 2fach Ein/Aus Schalter.
Wenn der obere Kontakt offen ist (Normalbetrieb) liegt über R1 5V an MCLR an. Dann ist der untere Kontakt geschlossen und verhindert somit, das das Tx Signal Einfluss auf MCLR hat. Durch Tr1 fliesst kein Strom.
Schaltet man um, liefert der 78L12 seine 12V über R2 an MCLR.
Der untere Schalter ist nun offen und die Software steuert mit Tx, ob MCLR mit 12V oder 0V (bei leitendem Tr1) betrieben wird.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruss Dirk
|