Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 14.10.2002, 09:23   #11
Mobiletester
Inventar
 
Benutzerbild von Mobiletester
 
Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498


Standard @trethahn

Das Magnetventil wird bei meiner Methode mit Wechselspannung angesteuert, nur das auswertende Relais erhält eine Gleichspannung, deshalb auch mein Hinweis! Das einzig kritische bei meiner Schaltung ist, dass Spannungsspitzen die durch das Magnetventil entstehen, den Gleichrichter zerstören können. Nur dann hast du den Fall, dass eine Gleichspannung am Magnetventil anliegen kann (kommt auf den Zerstörungsgrad des Gleichrichters an), und das Ende der betreffenden Magentventilspule ist eingeläutet. Dagegen hilft nur eine kleine Schutzschaltung pro Gleichrichter mit einem impulsfesten Widerstand (ca. 100 Ohm, 2 Watt) und einem Überspannungsableiter für AC (z.B. P6KE300CA ca. 300 V Durchbruchspannung). Eventuell pro Magnetventil eine kleine Sicherung (100mA Träge sollte reichen)
Wenn es elektronisch sein soll, kannst du über ein RC Glied einen Optokoppler ansteuern, der wiederum über eine Logik das Zeitrelais ansteuert.
Leider wird dann der Aufwand so gross, dass es einfacher und billiger ist, die Magetventile über eine SPS anzusteuern, dann kannst du auch das Zeitrelais bequem ersetzten.
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen,
der Mensch hat Gott erschaffen.
Mobiletester ist offline   Mit Zitat antworten