Ich glaub, es sind Induktionsspannungen, wenn nicht alle Geräte mit einer "dicken Masseleitung" auf dasselbe Potential "ERDUNG" gezogen werden, sich über den Schirm des Netzwerkkabels ausgleichen.

Wahrscheinlich hast Du ein Gerät ohne Erdung in deiner Netzdwerkinstallation drinnen. (Hub od. Switch) im Plastikgehäuse.

In meinem Studentenheim hab ich damals einige Rechner mit Koax vernetzt. Leider hatte das Heim keine Erdung. (man stelle sich das vor) Da hats mich auch jedesmal gestromt wenn ich das Netzwerkkabel angefingert hab.

BTW: FIs fliegen nur raus, wenn der Fehlerstrom eine gewisse Größe (mA) aufweist. Steht aber am FI. Die Spannung sagt nix über den Stromfluß aus. (Wie jeder weiß: U=I*R)
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open.