Also, für Deine Aufgabe würd ich wie folgt vorgehn:
Trafo: Sekundärspannung: 6V, Sekundärstrom 2A (min. 1,5A)
2A Brückengleichrichter, und Glättungselko 4700 µF/16V
Nach dem Elko hast Du dann eine "Gleichspannung" von ca.
6*wurzel(2)-1,4V = 7V
Zur Regelung auf 4.3V empfiehlt sich ein L200 Regler, den man mit einem Wiederstandteiler auf die gewünschte Ausgangsspannung einstellen kann.
Den Kühlkörper mußt Du für (7-4,3)*2= 4,7W (gerundete 5W) Verlustleistung auslegen.
Nach dem L200 noch einen Elko 1000 µF/10V vorsehen.
Hoffe, daß Du im Nezt ein Datenblatt zum L200 findest.
____________________________________
Minds are like parachutes, they only function when open.
|